Slutter å hente målinger fra kilder etter 2-3 dager [LØST]

Supportfrågor för server och klient (Windows, iPhone, Android, Linux).
Forum rules
För att kunna hjälpa dig med supportfrågor behöver vi så mycket information som möjligt.
Innan du skapar en ny tråd, läs gärna:
viewtopic.php?f=10&t=20
Locked
gus
3 stars
3 stars
Posts: 134
Joined: Fri 31 Aug 2012, 20:14

Slutter å hente målinger fra kilder etter 2-3 dager

Post by gus » Sat 01 Sep 2012, 14:42

Det är samma sak för mig...
Skulle en lösning vara att gå via EG?

Martin
Administrator
Administrator
Posts: 2655
Joined: Tue 09 Nov 2010, 20:25

Re: Slutter å hente målinger fra kilder etter 2-3 dager

Post by Martin » Sat 01 Sep 2012, 18:36

Om det slutar fungera finns det loggar på C: som Telldus kan ta hjälp av när det gäller felsökning.
Maila/PMa gärna oss så att vi kan skicka dem vidare till Telldus eller skicka dem direkt till Telldus så att de får något att gå på.
Martin | Switch King

gus
3 stars
3 stars
Posts: 134
Joined: Fri 31 Aug 2012, 20:14

Re: Slutter å hente målinger fra kilder etter 2-3 dager

Post by gus » Sun 02 Sep 2012, 08:32

Filen skickad!

Martin
Administrator
Administrator
Posts: 2655
Joined: Tue 09 Nov 2010, 20:25

Re: Slutter å hente målinger fra kilder etter 2-3 dager

Post by Martin » Sun 02 Sep 2012, 11:12

Fick bara en fil i bifogat. Kan det vara så att det finns någon TelldusCore som inte bytt ut?
Martin wrote:Byt isf ut TelldusService.exe och TelldusCore.dll mot de i den bifogade zip-filen. TelldusCore.dll finns på flera ställen - dels i Telldus-katalogen och dels i C:\Windows\System32 (hos mig).
Martin | Switch King

gus
3 stars
3 stars
Posts: 134
Joined: Fri 31 Aug 2012, 20:14

Sv: Re: Slutter å hente målinger fra kilder etter 2-3 dager

Post by gus » Sun 02 Sep 2012, 11:54

Martin wrote:Fick bara en fil i bifogat. Kan det vara så att det finns någon TelldusCore som inte bytt ut?
Martin wrote:Byt isf ut TelldusService.exe och TelldusCore.dll mot de i den bifogade zip-filen. TelldusCore.dll finns på flera ställen - dels i Telldus-katalogen och dels i C:\Windows\System32 (hos mig).
Tror jag bytte ut båda, samt även i Windows katalogen. Jag får kolla när jag kommer hem. Ska båda logg filerna hamna på roten?

Skickat från min GT-I9100 via Tapatalk 2

Isaksson
5 stars
5 stars
Posts: 637
Joined: Tue 09 Nov 2010, 21:51
Location: Västervik

Re: Slutter å hente målinger fra kilder etter 2-3 dager

Post by Isaksson » Sun 02 Sep 2012, 12:44

Martin wrote:Stoppa Telldus och Switch Kings tjänster innan byte. Om korrekt installerat så ska det skapas två filer på C:\ vid uppstart av Telldus Service och antingen Telldus Center eller Switch King.

Martin
Administrator
Administrator
Posts: 2655
Joined: Tue 09 Nov 2010, 20:25

Re: Slutter å hente målinger fra kilder etter 2-3 dager

Post by Martin » Sun 02 Sep 2012, 13:05

Båda filer i roten. Annars är det någon TelldusCore som inte bytts.
Martin | Switch King

gus
3 stars
3 stars
Posts: 134
Joined: Fri 31 Aug 2012, 20:14

Sv: Re: Slutter å hente målinger fra kilder etter 2-3 dager

Post by gus » Sun 02 Sep 2012, 17:29

Martin wrote:Båda filer i roten. Annars är det någon TelldusCore som inte bytts.
Hm, my bad...
Nu med lyckad inkopiering fungerade det ungefär lika länge :-(
Skickat filerna via pm


Skickat från min GT-I9100 via Tapatalk 2

cage121
2 stars
2 stars
Posts: 25
Joined: Mon 23 Apr 2012, 06:29

Re: Slutter å hente målinger fra kilder etter 2-3 dager

Post by cage121 » Tue 04 Sep 2012, 20:02

Hei,

Har prøvd dette, Har 2 logger på C:\, som sier lite.
Uansett. Det virker like dårlig som før. Stoppet 01.09.
Windows event log for application er bifogad. Den sier event ID4 for telldus.
Det kommer 10 slike events i SEKUNDET..... Eventloggen ble 20mb på kort tid:
Log Name: Application
Source: TelldusService
Date: 11.08.2012 00:57:10
Event ID: 4
Task Category: None
Level: Error
Keywords: Classic
User: N/A
Computer: mediacenter
Description:
The description for Event ID 4 from source TelldusService cannot be found. Either the component that raises this event is not installed on your local computer or the installation is corrupted. You can install or repair the component on the local computer.

If the event originated on another computer, the display information had to be saved with the event.

The following information was included with the event:

No contoller (TellStick) found after one retry. Giving up.

the message resource is present but the message is not found in the string/message table

Event Xml:
<Event xmlns="http://schemas.microsoft.com/win/2004/08/events/event">
<System>
<Provider Name="TelldusService" />
<EventID Qualifiers="0">4</EventID>
<Level>2</Level>
<Task>0</Task>
<Keywords>0x80000000000000</Keywords>
<TimeCreated SystemTime="2012-08-10T22:57:10.000000000Z" />
<EventRecordID>265817</EventRecordID>
<Channel>Application</Channel>
<Computer>mediacenter</Computer>
<Security />
</System>
<EventData>
<Data>No contoller (TellStick) found after one retry. Giving up.</Data>
</EventData>
</Event>

Martin
Administrator
Administrator
Posts: 2655
Joined: Tue 09 Nov 2010, 20:25

Re: Slutter å hente målinger fra kilder etter 2-3 dager

Post by Martin » Tue 04 Sep 2012, 20:52

Gus har fått en ny version av Telldus som han lovat att testa.

Det problemet har dock inget med cage121s problem att göra, som helt enkelt beror på att stickan tappats på USB-porten. Switch King v2.x är ganska aggressiv när det gäller att försöka igen för att se om stickan kommit tillbaka, vilket gör att du får många meddelanden i loggen. Switch King v3 är "snällare" men grundproblemet är ändå att stickan faller bort från USB-porten. För vissa har det lösts genom byte av USB-sladd.