Något konstigt hände klockan 0400

Supportfrågor för server och klient (Windows, iPhone, Android, Linux).
Forum rules
För att kunna hjälpa dig med supportfrågor behöver vi så mycket information som möjligt.
Innan du skapar en ny tråd, läs gärna:
viewtopic.php?f=10&t=20
sonnyboy
4 stars
4 stars
Posts: 258
Joined: Sun 05 Dec 2010, 16:50
Location: Västerås

Något konstigt hände klockan 0400

Post by sonnyboy » Sat 04 Feb 2012, 10:14

Hej Är det någon som har en aning om varför det helt plötsligt börjar leverera en massa fel efter 04 idag fungerade klockrent hela dagen innan.
Jag har så att värdet ska ogiltigförklaras efter 5 minuter om det inte kommit en av från deckaren.
Skärmklipp.JPG
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
Beyond Measure 1.7
Switch King
Klient 3.1.0.1
Server 3.2.0.2 med Databas 2.5.5
Telldus 2.1.1

Martin
Administrator
Administrator
Posts: 2655
Joined: Tue 09 Nov 2010, 20:25

Re: Något konstigt hände klockan 0400

Post by Martin » Sat 04 Feb 2012, 10:40

Vid 04:00 sker en städning av gamla värden som inte längre ska vara aktuella för utvärdering av regler. Det är vid denna tid som Switch King strävar till att få ner antalet sparade värden till det antal som du har angett i Windows-klienten.
Om du har angett att Switch King ska spara 4000 värden så kommer det, efter städningsaktiviteten, att ligga runt 4000 värden i Switch Kings databas med värden från datakällor.

Är inte riktigt med på din konfiguration dock - om du har satt att värdet ska ogiltigförklaras efter fem minuter så bör du ju ha flera felvärden mellan 03:13:18 och 04:00:34.
...om det inte är så att denna datakälla skapades innan 2.0.1 (har jag för mig) då det fanns en bugg som gjorde att klienten satte en oändlig förfallotid på en datakälla som kommer från Duo och att en senare omkonfigurering av denna datakälla från att inte använda förfallotid till ATT använda förfallotid inte fungerade korrekt.

Om du har satt en förfallotid på fem minuter på källan ska du alltså få felvärden var 5:e minut.
Martin | Switch King

sonnyboy
4 stars
4 stars
Posts: 258
Joined: Sun 05 Dec 2010, 16:50
Location: Västerås

Re: Något konstigt hände klockan 0400

Post by sonnyboy » Sat 04 Feb 2012, 13:00

Jag gjorde ett prov med detta för att ibland så skickar inte min deckare "av" och då lyser belysningen konstant och det ville ju inte jag.
Så då tänkte jag att om jag lägger in ett felvärde som säger "av" efter 5 minuter så lampan släcks, så blir det ju bra.

Men från klockan 04 i morse så skickar den felvärdet var 5e minut vilket den inte gjorde tidigare.
Jag tänkte att om deckaren har skickat en av så skulle inte värdet ogiltigförklaras men det verkar göra det nu, och det kanske är så det ska vara.
Beyond Measure 1.7
Switch King
Klient 3.1.0.1
Server 3.2.0.2 med Databas 2.5.5
Telldus 2.1.1

Martin
Administrator
Administrator
Posts: 2655
Joined: Tue 09 Nov 2010, 20:25

Re: Något konstigt hände klockan 0400

Post by Martin » Sat 04 Feb 2012, 14:05

Ja, det är så det ska fungera. Du drabbades av en gammal bugg som uppstod i 2.0 men som åtgärdades i 2.0.2 och påverkade Duo-datakällor som skapades i någon av versionerna 2.0.0 och 2.0.1.

Om det finns andra datakällor som uppför sig på samma (felaktiga) sätt så kan man tvinga dem rätt genom att gå in på datakällan, markera att den ska använda förfallotid, spara och därefter gå in på datakällan igen och klicka ur förfallotid.

Om man har IR-detektorer som man inte alltid fångar upp "Av" ifrån så kan man, om man inte vill att det ska stå "fel" i loggen för datakällan, använda pluginet AutoResetValue. Funktionen blir dock densamma - pluginet löser mer det "estetiska"...
Martin | Switch King

sonnyboy
4 stars
4 stars
Posts: 258
Joined: Sun 05 Dec 2010, 16:50
Location: Västerås

Re: Något konstigt hände klockan 0400

Post by sonnyboy » Sat 04 Feb 2012, 16:55

Martin wrote: pluginet AutoResetValue. Funktionen blir dock densamma - pluginet löser mer det "estetiska"...
Pluginet rules :mrgreen:
Tack för tipset.
// Sonny
Beyond Measure 1.7
Switch King
Klient 3.1.0.1
Server 3.2.0.2 med Databas 2.5.5
Telldus 2.1.1

albinsson
3 stars
3 stars
Posts: 117
Joined: Sat 17 Dec 2011, 20:28

Re: Något konstigt hände klockan 0400

Post by albinsson » Sat 04 Feb 2012, 20:55

Vad lustigt att det här är första tråden jag läser idag. Inatt klockan 04.00 tändes alla mina lampor som ligger shcemalagda 15:00-11:00 med regeln att mitt skymningsrelä har värdet: skymning.
Det som inträffade var att helt plötsligt gick mitt 5sek hemmascenario igång för att sedan återgå till alla enligt schema. Lamporna var före det släckta i semiautomatiskt läge. Den enda regeln som ska aktivera hemmaläget är min hemma/borta knapp= hemma.
Kan det vara så att jag måste sätta förfallotid på hemma/borta knappen för att det här inte ska upprepas 04:00 på nätterna?

Sent from my GT-I9100 using Tapatalk

VoodooExtreme
3 stars
3 stars
Posts: 51
Joined: Fri 03 Feb 2012, 10:36

Re: Något konstigt hände klockan 0400

Post by VoodooExtreme » Mon 13 Feb 2012, 09:47

Två nätter har även jag vaknat av att lamporna tänds i hela huset mitt i natten.

Finns det möjlighet att kolla några loggfiler för att se vad det är som triggar det?.
Det syns ingenting i själva historiken i Switch King.


Edit: Hittade loggfilerna, någon idé vad det kan bero på?:

System: Win 7, 32 bitars. Telldus Center 2.1.0.

Code: Select all

{BusinessAccess - Invocation} --<Status> -- 2012-02-13 02:00:00 -- Device with id 1, name Noels fönster, native id 11 and code D:2 has a nonmatching state.
{BusinessAccess - Invocation} --<Status> -- 2012-02-13 02:00:00 -- Device with id 4, name Vardagsrum, native id 16 and code D:1 has a nonmatching state.
{BusinessAccess - Invocation} --<Status> -- 2012-02-13 02:00:00 -- Device with id 5, name Scotts fönster, native id 17 and code D:3 has a nonmatching state.
{BusinessAccess - Invocation} --<Status> -- 2012-02-13 02:00:00 -- Device with id 6, name Sovrum boll, native id 4 and code D:4 has a nonmatching state.
{BusinessAccess - Invocation} --<Status> -- 2012-02-13 02:00:01 -- Device with id 1, name Noels fönster, native id 11 and code D:2 is being turned on. Method used is TellStickWrapper.
{BusinessAccess - Invocation} --<Status> -- 2012-02-13 02:00:01 -- Device with id 4, name Vardagsrum, native id 16 and code D:1 is being turned on. Method used is TellStickWrapper.
{BusinessAccess - Invocation} --<Status> -- 2012-02-13 02:00:02 -- Device with id 5, name Scotts fönster, native id 17 and code D:3 is being turned on. Method used is TellStickWrapper.
{BusinessAccess - Invocation} --<Status> -- 2012-02-13 02:00:03 -- Device with id 6, name Sovrum boll, native id 4 and code D:4 is being turned off. Method used is TellStickWrapper.
{BusinessAccess - Invocation} --<Status> -- 2012-02-13 02:00:04 -- Device with id 1, name Noels fönster, native id 11 and code D:2 is being turned on. Method used is TellStickWrapper.
{BusinessAccess - Invocation} --<Status> -- 2012-02-13 02:00:05 -- Device with id 4, name Vardagsrum, native id 16 and code D:1 is being turned on. Method used is TellStickWrapper.
{BusinessAccess - Invocation} --<Status> -- 2012-02-13 02:00:06 -- Device with id 5, name Scotts fönster, native id 17 and code D:3 is being turned on. Method used is TellStickWrapper.
{BusinessAccess - Invocation} --<Status> -- 2012-02-13 02:00:07 -- Device with id 6, name Sovrum boll, native id 4 and code D:4 is being turned off. Method used is TellStickWrapper.

fabz
3 stars
3 stars
Posts: 140
Joined: Fri 19 Aug 2011, 10:23

Re: Något konstigt hände klockan 0400

Post by fabz » Mon 13 Feb 2012, 18:19

albinsson wrote:Inatt klockan 04.00 tändes alla mina lampor som ligger shcemalagda 15:00-11:00 med regeln att mitt skymningsrelä har värdet: skymning.
Det som inträffade var att helt plötsligt gick mitt 5sek hemmascenario igång för att sedan återgå till alla enligt schema. Lamporna var före det släckta i semiautomatiskt läge. Den enda regeln som ska aktivera hemmaläget är min hemma/borta knapp= hemma.
Precis detta har hänt mig med! Det var ett tag sedan så jag har tyvärr inga loggar att bjuda på...

tomas
Administrator
Administrator
Posts: 419
Joined: Tue 09 Nov 2010, 20:41

Re: Något konstigt hände klockan 0400

Post by tomas » Mon 13 Feb 2012, 20:03

@VoodooExtreme:

Albinsson rapporterade ett liknande fel som troligen hänger ihop med städningen kl 04:00. Vi har dock inte kunnat identifiera orsaken till problemet ännu.

För din del så inträffar dock något klockan 02:00 vilket tyder på att det är något annat. Är det något scenario som drar igång kl 02:00 (titta i Historik-fliken i klienten)? Hur stänger du av dina enheter på kvällen? Går de enligt schema eller stänger du av dem genom att sätta över dem till semi-automatiskt läge? Har du något schema med regler som snurrar på natten?

Vilken version av Switch King server kör du?
Tomas | Switch King

VoodooExtreme
3 stars
3 stars
Posts: 51
Joined: Fri 03 Feb 2012, 10:36

Re: Något konstigt hände klockan 0400

Post by VoodooExtreme » Tue 14 Feb 2012, 08:16

tomas wrote:@VoodooExtreme:

Albinsson rapporterade ett liknande fel som troligen hänger ihop med städningen kl 04:00. Vi har dock inte kunnat identifiera orsaken till problemet ännu.

För din del så inträffar dock något klockan 02:00 vilket tyder på att det är något annat. Är det något scenario som drar igång kl 02:00 (titta i Historik-fliken i klienten)? Hur stänger du av dina enheter på kvällen? Går de enligt schema eller stänger du av dem genom att sätta över dem till semi-automatiskt läge? Har du något schema med regler som snurrar på natten?

Vilken version av Switch King server kör du?
Fungerade fint i natt.
Avinstallerade Switch King Server v2.0.2 och installerade v.2.0.3.

Innan hade jag ett scenario "Läggdags" som stängde av innelamporna t.o.m. kl. 02.00, därefter skulle det återgå till "Alla enligt schema, vilket kl. 02.00 skall vara att alla är släckta.

Det jag gjorde nu var att Scenariot "Läggdags" avslutades kl. 01.00 och även gruppschemat som normalt sätt släcker lamporna. La även till "Tvingande" avstängning.

Dock fick jag upp följande felmeddelande nu när jag försökte starta Switch King, känns som det hör ihop med mitt problem:
switch2.png
Och jag valde då "Behåll enheterna och lägg...", men fick "An error eccured when clicking OK..."
Efter en omstart verkar några av enheterna vara nollade igen.

Har ni något tips på vad jag skall göra?

Edit: Kan det ha något att göra med att Telldus Center är igång samt att jag är ansluten till Telldus Live!?
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.

Post Reply

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 9 guests