Timer-regel på schema?
Forum rules
För att kunna hjälpa dig med supportfrågor behöver vi så mycket information som möjligt.
Innan du skapar en ny tråd, läs gärna:
viewtopic.php?f=10&t=20
För att kunna hjälpa dig med supportfrågor behöver vi så mycket information som möjligt.
Innan du skapar en ny tråd, läs gärna:
viewtopic.php?f=10&t=20
-
- 2 stars
- Posts: 48
- Joined: Sun 18 Dec 2011, 00:24
Timer-regel på schema?
Detta gäller ytterbelysning. Den är släckt när det är ljust ute.
På 06:30-08:00, 18:00-22:00.
Jag har knåpat ihop ett litet ping script som håller koll på
min iphone, berättar via en texfil. ONLINE eller OFFLINE via en datakälla in i SK.
Om jag kommer hem låt säga 02:00 då det är släckt så skall lampan tändas i 10 min.
(Har löst 10 min via minsta uppfyllnad.) Men när de 10 minuterna har gått så
är telefonen fortfarande online och lampan släcks ej.
Kan man lägga en regel på en regel som säger att om den aktiverats en gång får den inte aktiveras
igen på låt säga 8,5 timme. (Som hade löst mina problem.)
Eller om någon annan har något trevligt tips!
Tack!
På 06:30-08:00, 18:00-22:00.
Jag har knåpat ihop ett litet ping script som håller koll på
min iphone, berättar via en texfil. ONLINE eller OFFLINE via en datakälla in i SK.
Om jag kommer hem låt säga 02:00 då det är släckt så skall lampan tändas i 10 min.
(Har löst 10 min via minsta uppfyllnad.) Men när de 10 minuterna har gått så
är telefonen fortfarande online och lampan släcks ej.
Kan man lägga en regel på en regel som säger att om den aktiverats en gång får den inte aktiveras
igen på låt säga 8,5 timme. (Som hade löst mina problem.)
Eller om någon annan har något trevligt tips!
Tack!
-
- Administrator
- Posts: 2655
- Joined: Tue 09 Nov 2010, 20:25
Re: Timer-regel på schema?
Kan du lösa det via ett scenario, där du skapar ett scenario som triggas av att telefonen är Online?
Det kan sedan följas av ett annat scenario fram till 7 på morgonen (typ) där alla enheter du vill tvinga vara släckta är satta till "Off" (alltså i scenario nr 2).
Det kan sedan följas av ett annat scenario fram till 7 på morgonen (typ) där alla enheter du vill tvinga vara släckta är satta till "Off" (alltså i scenario nr 2).
Martin | Switch King
-
- 2 stars
- Posts: 48
- Joined: Sun 18 Dec 2011, 00:24
Re: Timer-regel på schema?
Tittade på de alternativet med. Dock ser det lite "fattigt" ut då telefonen kommer bli OFFLINE när den gårMartin wrote:Kan du lösa det via ett scenario, där du skapar ett scenario som triggas av att telefonen är Online?
Det kan sedan följas av ett annat scenario fram till 7 på morgonen (typ) där alla enheter du vill tvinga vara släckta är satta till "Off" (alltså i scenario nr 2).
i vänteläge, sedan kommer den bli ONLINE om jag surfar en vända.
-
- Administrator
- Posts: 2655
- Joined: Tue 09 Nov 2010, 20:25
Re: Timer-regel på schema?
Även om telefonen går Online så bör inte lampan tändas om scenario 2 har högre prioritet än "instegsscenariot".gNuSoftWare wrote:Tittade på de alternativet med. Dock ser det lite "fattigt" ut då telefonen kommer bli OFFLINE när den gårMartin wrote:Kan du lösa det via ett scenario, där du skapar ett scenario som triggas av att telefonen är Online?
Det kan sedan följas av ett annat scenario fram till 7 på morgonen (typ) där alla enheter du vill tvinga vara släckta är satta till "Off" (alltså i scenario nr 2).
i vänteläge, sedan kommer den bli ONLINE om jag surfar en vända.
Martin | Switch King
-
- 2 stars
- Posts: 48
- Joined: Sun 18 Dec 2011, 00:24
Re: Timer-regel på schema?
Är rätt ny på detta men får testa att prioritera scenario med.. Men den kommer väl växla scenario varje gångMartin wrote:Även om telefonen går Online så bör inte lampan tändas om scenario 2 har högre prioritet än "instegsscenariot".gNuSoftWare wrote:Tittade på de alternativet med. Dock ser det lite "fattigt" ut då telefonen kommer bli OFFLINE när den gårMartin wrote:Kan du lösa det via ett scenario, där du skapar ett scenario som triggas av att telefonen är Online?
Det kan sedan följas av ett annat scenario fram till 7 på morgonen (typ) där alla enheter du vill tvinga vara släckta är satta till "Off" (alltså i scenario nr 2).
i vänteläge, sedan kommer den bli ONLINE om jag surfar en vända.
telefonen hoppar från OFFLINE till ONLINE?
Tack för snabba svar!
-
- Administrator
- Posts: 2655
- Joined: Tue 09 Nov 2010, 20:25
Re: Timer-regel på schema?
Scenarior har tre prioritetsnivåer - låg, normal och hög. Om "Scenario 1" har normal prioritet och kör just nu, och "Scenario 2" har låg prioritet och triggas av "Online" så kommer "Scenario 2" inte att starta trots att regeln uppfylls. Detta eftersom "Scenario 2" har lägre prioritet än "Scenario 1".gNuSoftWare wrote:Är rätt ny på detta men får testa att prioritera scenario med.. Men den kommer väl växla scenario varje gång
telefonen hoppar från OFFLINE till ONLINE?
Om du alltså skapar ett scenario med normal prioritet och anger att detta ska dra igång när din telefon blir "Online", och sedan anger att det ska följas av ett annat scenario med högre prioritet så bör det fungera.
Inser en liten trixighet dock... Om Switch King samlar in flera värden som tyder på att din telefon är online _under tiden_ som ditt "Online"-scenario körs, så kommer "Online-scenariot" att förlängas och fördröja starttiden för "Scenario 2".
= om Switch King får information om att din telefon är Online väldigt ofta så kommer det att ta lång tid tills "Scenario 2" aktiveras (eftersom det första scenariot förlängs hela tiden).
Om du kontrollerar "Online" väldigt ofta så kanske denna lösning därmed inte är helt smidig. Egentligen vill du ju att telefonen ska hittas endast _en_ gång, tända och därefter inte tillåta tändning på x antal timmar.
Detta ställer till det lite och du skulle egentligen behöva tre scenarior för detta, vilket gör det lite stökigt.
Scenario 1 - Online, prioritet låg
- följs av...
Scenario 2 - Håll tänt i 10 min, prioritet normal
- följs av...
Scenario 3 - Tvinga att enheten är släckt i x timmar
- följs av...
Alla enligt schema
Som sagt... Inte direkt smidigt och vi har inte någon bra lösning för detta i 2.0.x vad jag kan komma på

Martin | Switch King
-
- 2 stars
- Posts: 48
- Joined: Sun 18 Dec 2011, 00:24
Re: Timer-regel på schema?
Verkar fungera än så länge, jag kör att min ytterlampa tänds med IPHONE ONLINE scenario. (låg)
triggat av mitt script. (mitt scripts körs endast nattetid då lampan är släckt..)
IPHONE ONLINE scenariot har prio låg, körs i 15 min följt av ALLA ENLIGT SCH med Hög prio som avslutas 07:00
då allt återgår till ert vanliga alla enligt schema.
När jag kommer hem så flaggas den ONLINE sen tekniskt sett borde den vara ONLINE i minst 15 min då högprio
går igång och förbjuder iphone online scenariot..
Undersöker och testar lite!
Tack!
triggat av mitt script. (mitt scripts körs endast nattetid då lampan är släckt..)
IPHONE ONLINE scenariot har prio låg, körs i 15 min följt av ALLA ENLIGT SCH med Hög prio som avslutas 07:00
då allt återgår till ert vanliga alla enligt schema.
När jag kommer hem så flaggas den ONLINE sen tekniskt sett borde den vara ONLINE i minst 15 min då högprio
går igång och förbjuder iphone online scenariot..
Undersöker och testar lite!
Tack!
-
- 2 stars
- Posts: 48
- Joined: Sun 18 Dec 2011, 00:24
Re: Timer-regel på schema?
Du hade helt rätt där, dock löste det sig med ditt trestegs scenario!Martin wrote: Som sagt... Inte direkt smidigt och vi har inte någon bra lösning för detta i 2.0.x vad jag kan komma på
Scenario1, Tänd - wait 5 sek -> Scenario2, Fortf. tänd wait 15 min -> Scenario3, Släckt tills 06:29 då vanliga schemat rullar på 06:30.
Kanske inte smidigt, men vem har sagt att datorer är smidigt? Kul så länge det rullar.. Tråkigt dock om man kommer hem sent 2 ggr på raken :

Passar på att fråga med när du ändå är här, när man gör inställningarna för resten av lamporna som skall vara enligt schema. Vad är skillnaden på "Enligt schema" och "Ej påverkad".
Låt säga att jag har en motorvärmare som går igång enligt schema med tempkoll (+5) klockan 05:00.
Jag befinner mig i mitt Scenario3 med hög prio.
Startar då min motorvärmare som planerat?
-
- Administrator
- Posts: 2655
- Joined: Tue 09 Nov 2010, 20:25
Re: Timer-regel på schema?
Switch King utvecklas iaf hela tiden så förhoppningsvis kommer vi fram till smidigare lösning framövergNuSoftWare wrote:Kanske inte smidigt, men vem har sagt att datorer är smidigt?

"Enligt schema" gör att dina enheter slår om från semi-automatiskt läge till att gå enligt schema. Om du först inte har något scenario startat, och tänder en enhet med fjärrkontroll eller via Switch King så går enheten över i semi-automatiskt läge - så långt inget nytt. När du sedan drar igång ditt scenario så finns det två alternativ:gNuSoftWare wrote:Passar på att fråga med när du ändå är här, när man gör inställningarna för resten av lamporna som skall vara enligt schema. Vad är skillnaden på "Enligt schema" och "Ej påverkad".
- Om du för just det scenariot väljer att enheten ska gå "Enligt schema" så tvingas enheten tillbaka till sitt schema (= enheten släcks)
- Om du för just det scenariot väljer att enheten ska vara "Ej påverkad" så kommer enheten att bli kvar i det läge (= manuellt tänd) som enheten var i när scenariot startades.
Just din fråga med motorvärmare...
Om du aldrig aktiverar motorvärmaren manuellt, utan istället alltid styr den via schemat så spelar det ingen roll om du väljer att den ska vara opåverkad i scenariot eller om den ska gå enligt schema. Den går ju då så att säga på sitt schema hela tiden (eftersom du aldrig skickat en manuell signal till den). Det är först om du är inne och pillar på motorvärmaren genom att skicka en signal "manuellt" på något sätt som det blir intressant om motorvärmaren ska vara opåverkad eller enligt schema.
Martin | Switch King
Who is online
Users browsing this forum: No registered users and 16 guests