Utelys som styres av LBST-604.

Supportfrågor för server och klient (Windows, iPhone, Android, Linux).
Forum rules
För att kunna hjälpa dig med supportfrågor behöver vi så mycket information som möjligt.
Innan du skapar en ny tråd, läs gärna:
viewtopic.php?f=10&t=20
Post Reply
RoarL
1 star
1 star
Posts: 3
Joined: Wed 03 Sep 2014, 20:14

Utelys som styres av LBST-604.

Post by RoarL » Tue 09 Sep 2014, 20:54

Hei.
Jeg har en Tellstick DUO som mottar signaler fra et LBST-604 skumringsrele.
Dette funker fint og jeg ser i Switch King, under Data sources at den sensoren sender SwitchON og SwitchOFF til korrekte tider.
Jeg har et gruppe skjema med en regel som sier at utelysene skal slås på når klokken er 14:00 og skumringsreleet er i SwitchON modus. OFF er satt til klokken 10:00.
Dette er den eneste regelen jeg har i Switch King. Ellers er alt "manuelt".
Problemet er at når kvelden kommer og releet bytter til SwitchON, slår ikke utelysene seg på.
I sensorloggen ser jeg at releet er ON, i history ser jeg at utelys er switchet ON, men lysene er fortsatt av.
Om jeg da slår lysene på manuelt, så kommer de på.
De slår seg også av når releet går i SwitchOFF mode.
Noen som har en ide om hva som kan være feil?

--
Roar L.

Martin
Administrator
Administrator
Posts: 2655
Joined: Tue 09 Nov 2010, 20:25

Re: Utelys som styres av LBST-604.

Post by Martin » Thu 11 Sep 2014, 20:13

Signalerna krockar troligtvis eftersom utrymmet i "rymden" är begränsat.

Läs mer här:
viewtopic.php?f=10&t=622#p4680
och
viewtopic.php?f=10&t=1363&p=10842&hilit ... ing#p10842
Martin | Switch King

RoarL
1 star
1 star
Posts: 3
Joined: Wed 03 Sep 2014, 20:14

Re: Utelys som styres av LBST-604.

Post by RoarL » Fri 12 Sep 2014, 21:57

Ahh.... Tusen takk for raskt svar. Satte receive delay til 5000 og da ble lysene slått på når releet slo om til switchON. GENIALT.... :)