Fel vid prioritering av scenarion

Supportfrågor för server och klient (Windows, iPhone, Android, Linux).
Forum rules
För att kunna hjälpa dig med supportfrågor behöver vi så mycket information som möjligt.
Innan du skapar en ny tråd, läs gärna:
viewtopic.php?f=10&t=20
Post Reply
fabz
3 stars
3 stars
Posts: 140
Joined: Fri 19 Aug 2011, 10:23

Fel vid prioritering av scenarion

Post by fabz » Sun 17 Feb 2013, 11:30

Får inte riktigt prioriteringen av scenarion att fungera. Om jag har ett hemmascenario med prioritet "Normal" som startas av en IR-sensor, så startar hemmascenariot även om jag aktiverat tex scenariot "Film" med prioritet satt till "hög". Bugg? Eller är det jag som missat något?

mvh
Fabian

faths-ranger
1 star
1 star
Posts: 2
Joined: Wed 09 Jan 2013, 23:49

Re: Fel vid prioritering av scenarion

Post by faths-ranger » Tue 13 Aug 2013, 22:32

Hej jag har samma problem med prioritering.

Jag har ett "Hemmaläge" som normalt körs enl. ett schema med lite datakällor t.ex. solinstrålning, mobiler som pingas och en rörelsedeckare.
Hemmaläget har prioritet "Normal"
Ibland vill jag och familjen gå och lägga oss tidigare än vad schemat (Hemmäget) säger, och därmed släcka lamporna tidigare.
Därför har jag ett "Nattläge" som sätter de flesta lamporna til "AV" med Prioritet "Hög"
Nattläget hoppar igång och lamporna släcks, men direkt efter hoppar det tebax till "Hemmaläge"
Loggen på Servern säger:
Activating or extending scenario Hemmaläge due to evaluated rule
Ska inte den högre prioriteten på nattläget "trumfa" eventuella regler ?

Jag har sett på forumet att en del använder "Eventghost" , skulle det kunna lösa problemet.
Skulle dock vara skönt att samla allt i en enda programvara.

Martin
Administrator
Administrator
Posts: 2655
Joined: Tue 09 Nov 2010, 20:25

Re: Fel vid prioritering av scenarion

Post by Martin » Wed 14 Aug 2013, 08:36

Prioritering för scenarior används bara när scenariot startats med automatik då en regel uppfyllts.
Det är anledningen till att man kan uppleva att ett scenario med "Hög" prioritet som aktiveras manuellt får vika undan för ett scenario med "Normal" prioritet om det senare aktiveras via regel.
Martin | Switch King

faths-ranger
1 star
1 star
Posts: 2
Joined: Wed 09 Jan 2013, 23:49

Re: Fel vid prioritering av scenarion

Post by faths-ranger » Wed 14 Aug 2013, 18:07

aha, men då har jag ju egentligen två scenarion som triggas av olika regler.
"Hemmalägeet" triggas med datakällorna solinstrålning, mobiler som pingas och en rörelsedeckare.
"Nattläget" startas av en Nexabrytare som jag tar in som en datakälla, och som triggas av att brytarens knapp = På

Martin
Administrator
Administrator
Posts: 2655
Joined: Tue 09 Nov 2010, 20:25

Re: Fel vid prioritering av scenarion

Post by Martin » Wed 14 Aug 2013, 19:17

faths-ranger wrote:aha, men då har jag ju egentligen två scenarion som triggas av olika regler.
"Hemmalägeet" triggas med datakällorna solinstrålning, mobiler som pingas och en rörelsedeckare.
"Nattläget" startas av en Nexabrytare som jag tar in som en datakälla, och som triggas av att brytarens knapp = På
Menar du att du har, eller att du borde/kan ha?

Om du redan har konfigurerat på detta sätt så känns det som om funktionen inte är riktigt 100%. Om "Nattläget" har prioritet "hög" och "Hemmaläget" har prioritet "normal" eller "låg" så bör inte "Hemmaläget" kunna gå igång med automatik om väl "Nattläget" har startat med automatik.

Vi är medvetna om att scenariofunktionen har förbättringspotential och har detta i tankarna.
Martin | Switch King