Så här gjorde jag...
Fast Instalation:Markismotor från Somfy.
2st Nexa Nexa LCMR-1000 "Puckar" och ett relä enligt mickelins ritning
viewtopic.php?f=10&t=737#p5433 samt en händig elektriker.
Styrning:
Lade till datakällor för Regn, Vind (medel), Vind (Gust) en systemdatakälla och visning INNE/UTE alltså 5st datakällor.
Jag lade till 6st enheter varav 3av dom styr fysiska Nexapuckar dom andra 3 är för systemet dom fysiska är följande Huvudbrytare, Ström till motorn och en som växlar mellan ut eller in. Dom för systemet är följande 1 för visning om markisen är INNE eller UTE läses in som en av datakällorna den andra är för att kunna köra markisen i schema och bl.a andvända sig av solens upp och nedgång, den tredje är larmhantering om markisen dras in pga regn eller vind.
Sedan gjorden det 5st scenarion:
Markis IN Startar på följande regler: Markisen styrning = PÅ och Markisen = UTE alla uppfylda
Markis in Regel WindSpeed (Gust) Startar på följande regler: Windpees (gust) = mer än 9m/s
Markis in Regel WindSpeed Startar på följande regler: WindSpeed är Större än 6,5m/s
Markis in Regel Regn Startar på följande regler: Regn = Större än 0,0 och Markisen = UTE
Markis UT Startar på följande regler: 1.Markisen styrning = AV 2.Markisen = INNE 3. windSpeed (Gust) 0 Minder än 6m/s 4. Windspeed 0 Mindre än 5m/s 5. Regn = 0,0mm Alla uppfylda
Samtliga Scenarion körs i 2min sedan återgår dom till alla enligt schema.
//Kjellberg
Tellstick duo, Switchking, Abell Security, EMC, WMR200.
Synology DS716+II
http://bote.se:8080 Powerd by EMC
http://bote.se/vader (WMR200) powerd by Cumulus MX