Hej,
Jag har en stor vedpanna med ackumulatortank ute i en bod. Värmen förs över från denna till huset i kulvertar.
Denna anläggning har ingen som helst styrning och är nog ganska ineffektiv.
Nu funderar jag på att styra denna anläggning med en telldus, några nexia utag till pumpar och lite temp-sensorer (1-wire eller vanliga trådlösa)
Har någon gjort detta och tror ni att switch king har den funktionalitet som krävs? Det kan ju bli en hel drös med regler om man börjar trixa.
Det skulle vara kul att kunna styra detta med datorn så att man kan trimma anläggningen själv.
/Olle
Styrning utav vedpanna och värme
-
- 1 star
- Posts: 1
- Joined: Sat 15 Oct 2011, 21:46
Re: Styrning utav vedpanna och värme
Jag har liknande planer, det första jag tänkte göra är dock övervakning/larm av temperaturen i ac. tankarna så man vet när det är dags att elda igen, helst rakt in i datorn/mobilen...
Styra överföringen av värme till huset är kanske inte så svårt, att styra värmen i huset är en helt annan sak, där måste man ju använda "kurvor" eftersom man inte kan styra sånt i realtid eftersom ett värme system är så "trögt"..
Styra överföringen av värme till huset är kanske inte så svårt, att styra värmen i huset är en helt annan sak, där måste man ju använda "kurvor" eftersom man inte kan styra sånt i realtid eftersom ett värme system är så "trögt"..
-
- Administrator
- Posts: 2655
- Joined: Tue 09 Nov 2010, 20:25
Re: Styrning utav vedpanna och värme
I Switch King finns en hysteresfunktion som kanske inte direkt är en kurva, men som ger möjlighet till viss tröghet.
Dock - vi rekommenderar inte att man använder Switch King och/eller trådlösa strömbrytare (som inte har möjlighet att bekräfta att ett "On" eller "Off" är mottaget) till ett system som är kritiskt.
Dock - vi rekommenderar inte att man använder Switch King och/eller trådlösa strömbrytare (som inte har möjlighet att bekräfta att ett "On" eller "Off" är mottaget) till ett system som är kritiskt.
Martin | Switch King
-
- 3 stars
- Posts: 77
- Joined: Tue 09 Nov 2010, 21:51
Re: Styrning utav vedpanna och värme
Kör med 1-wire och inte trådlösa givare om du ska ge dig på detta...
Windows 7, 15 Enheter, 16 Datakällor, 1-Wire, Tellstick DUO, Switch King v2.xx, iPhone 4, IIS,
MSN: stefan.krantz@hotmail.com
MSN: stefan.krantz@hotmail.com
-
- 4 stars
- Posts: 431
- Joined: Sun 16 Jan 2011, 13:15
Re: Styrning utav vedpanna och värme
Sen måste du ha typ tidreläer, överhettningskydd som övervakar att pumpar, värmepatroner m.m inte skenar iväg då Switch King datorn hänger sig. Men mitt tips är att börja med 1-Wire som loggar temp och när pumpar m.m körs idag så du får en bild av vad som händer och ser vilka styr "trender" som borde förbättras. Sen är det dags att styra på ett effektivare sätt. Men jag skulle nog välja en PLC som styrning om man nu inte köper riktig styrutrustning. Dyrt i inköp men billigt i längden.
Fast det är ju kul att få till en bra styrning själv. du kan ju börja med att samla indata (temperaturer etc) och sätta upp regler i SK utan att styra någonting så ser du att det verkar vilja styra pumpar m.m i rätt logik. Sen kan du ju i nästa steg styra på riktigt men under övervakning. Men när allt fungerar så glömmer man bort allt tills styrningen skenar och då har man riktiga problem!
Fast det är ju kul att få till en bra styrning själv. du kan ju börja med att samla indata (temperaturer etc) och sätta upp regler i SK utan att styra någonting så ser du att det verkar vilja styra pumpar m.m i rätt logik. Sen kan du ju i nästa steg styra på riktigt men under övervakning. Men när allt fungerar så glömmer man bort allt tills styrningen skenar och då har man riktiga problem!
-
- 1 star
- Posts: 1
- Joined: Mon 03 Sep 2012, 18:33
Re: Styrning utav vedpanna och värme
Fick du någon ordning på det där? Har köpt hus med samma typ av uppvärmningssystem (vedpanna med ackumulatortankar och kulvert in till huset med värmeväxlare) och skulle vilja kunna kolla ackumulatortankens tre olika temperaturer innifrån huset.ollefax wrote:Hej,
Jag har en stor vedpanna med ackumulatortank ute i en bod. Värmen förs över från denna till huset i kulvertar.
Denna anläggning har ingen som helst styrning och är nog ganska ineffektiv.
Nu funderar jag på att styra denna anläggning med en telldus, några nexia utag till pumpar och lite temp-sensorer (1-wire eller vanliga trådlösa)
Har någon gjort detta och tror ni att switch king har den funktionalitet som krävs? Det kan ju bli en hel drös med regler om man börjar trixa.
Det skulle vara kul att kunna styra detta med datorn så att man kan trimma anläggningen själv.
/Olle
-
- 3 stars
- Posts: 117
- Joined: Sat 17 Dec 2011, 20:28
Re: Sv: Styrning utav vedpanna och värme
Jag kör med 3st clas ohlsson upm/esic givare på min tank, och en weber grilltermometer på rökgaserna.
På tanken visade dom lite fel men värdemappningsfunktionen i SK fixa biffen. Dom har ju nån maxtemp på 71 grader men efter jag mappar dom rätt kommer jag åtminstone upp till 87 grader och det räcker för mig. Jag vill ju bara veta när det är dags att elda och när jag laddat förbi bottentermometern.
Grilltermometer trycker jag igång varje gång jag påbörjar en eldning. Tyvärr pga. dåligt stöd i telldus visar den bara upp till 100 grader sen slår den om på 1 (detta ska vara åtgärdat och kommer nog med i nästa telldus uppdatering).
Men jag har satt den utan på rökröret så den får en driftstemp på 90 grader nånstans. När temperaturen där sjunkit till 60grader får jag ett push meddelande mha script executor pluginet och jag vet att det är dags att lägga i mer ved. Jag möts då av en utbrunnen panna och en perfekt glödbädd
Skickat från min GT-I9300 via Tapatalk 2
På tanken visade dom lite fel men värdemappningsfunktionen i SK fixa biffen. Dom har ju nån maxtemp på 71 grader men efter jag mappar dom rätt kommer jag åtminstone upp till 87 grader och det räcker för mig. Jag vill ju bara veta när det är dags att elda och när jag laddat förbi bottentermometern.
Grilltermometer trycker jag igång varje gång jag påbörjar en eldning. Tyvärr pga. dåligt stöd i telldus visar den bara upp till 100 grader sen slår den om på 1 (detta ska vara åtgärdat och kommer nog med i nästa telldus uppdatering).
Men jag har satt den utan på rökröret så den får en driftstemp på 90 grader nånstans. När temperaturen där sjunkit till 60grader får jag ett push meddelande mha script executor pluginet och jag vet att det är dags att lägga i mer ved. Jag möts då av en utbrunnen panna och en perfekt glödbädd

Skickat från min GT-I9300 via Tapatalk 2
Who is online