termostat

Allmänna frågor och synpunkter.
Isaksson
5 stars
5 stars
Posts: 637
Joined: Tue 09 Nov 2010, 21:51
Location: Västervik

Re: termostat

Post by Isaksson » Fri 26 Nov 2010, 14:40

chris wrote:Gjorde med en regel och hysteres på 2 grader
Okej, då vet jag.

sege
2 stars
2 stars
Posts: 19
Joined: Mon 27 Aug 2012, 11:45

Re: termostat

Post by sege » Fri 14 Sep 2012, 08:33

Martin wrote:Om du vill att enheten bara ska vara på mellan 10 och 12 grader så krävs två regler som kopplas till samma schema.
En på-regel på < 10 grader med hysteres på 2 grader och en av-regel på > 12 grader ger 'på' mellan 10-12 grader eller hur blir det?

Martin
Administrator
Administrator
Posts: 2655
Joined: Tue 09 Nov 2010, 20:25

Re: termostat

Post by Martin » Fri 14 Sep 2012, 08:41

När man kombinerar regler på ett schema där båda ska vara uppfyllda så krävs det just att båda är uppfyllda. Reglerna utvärderas oberoende av varandra.
  • < 10 grader, med hysteres
    Ger att enheten alltid är på när det är < 10 grader och _kan_ vara på mellan 10 och 12 grader
  • > 10 grader utan hysteres
    Ger att enheten är på när det är > 10 grader
Dessa två i kombination borde ge att enheten _kan_ vara på när det är mellan 10 och 12 grader (beroende på hysteres) men alltid är avstängd när det är kallare än 10 grader eller varmare än 12 grader.
Mellan 10-12 grader är enda gången båda reglerna kan vara uppfyllda. När det blir varmare än 12 grader slår hysteresgränsen till och "slår ut" regeln som säger att enheten får vara på när det är > 10 grader.
Martin | Switch King

sege
2 stars
2 stars
Posts: 19
Joined: Mon 27 Aug 2012, 11:45

Re: termostat

Post by sege » Fri 14 Sep 2012, 19:33

Tackar!

Post Reply

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 21 guests