Enkel schemafråga?

Allmänna frågor och synpunkter.
Post Reply
JanJoh
2 stars
2 stars
Posts: 18
Joined: Thu 20 Oct 2011, 21:27

Enkel schemafråga?

Post by JanJoh » Tue 24 Jan 2012, 23:20

Hej!

Jag har SK2.0.2 på Linux och en Tellstick Duo.

Jag satte upp ett schema enligt följande

06:30 - Dim 50%
08:00 - Off
17:30 - Dim 50%

Jag trodde ju lite att detta skulle låta lamporna vara automatiska, och när jag tryckte på off-knappen på fjärren på kvällen så skulle de slockna.

Det gör de förviss, men de går ju till status "Off" i SK. Jag skulle vilja att schemat fortsatte rulla så de tändes igen nästa morgon.

Hur göra?

Martin
Administrator
Administrator
Posts: 2655
Joined: Tue 09 Nov 2010, 20:25

Re: Enkel schemafråga?

Post by Martin » Wed 25 Jan 2012, 08:05

Schemat rullar på ändå. Vid nästa "On" eller "Dim" så kommer lamporna att tändas.

http://www.switchking.se/sv/faq/42-oevr ... erna-i-v07
Martin | Switch King

JanJoh
2 stars
2 stars
Posts: 18
Joined: Thu 20 Oct 2011, 21:27

Re: Enkel schemafråga?

Post by JanJoh » Wed 25 Jan 2012, 11:29

Det verkar inte fugera så. De står som "Off" i SK, och de tändes inte i morse.

Något mer som behöver kollas?

Frena
2 stars
2 stars
Posts: 42
Joined: Tue 27 Dec 2011, 08:24

Re: Enkel schemafråga?

Post by Frena » Wed 25 Jan 2012, 11:30

JanJoh wrote:Det verkar inte fugera så. De står som "Off" i SK, och de tändes inte i morse.

Något mer som behöver kollas?
Upplevde samma sak när jag testade med liknande....

Martin
Administrator
Administrator
Posts: 2655
Joined: Tue 09 Nov 2010, 20:25

Re: Enkel schemafråga?

Post by Martin » Wed 25 Jan 2012, 14:07

Frena wrote:
JanJoh wrote:Det verkar inte fugera så. De står som "Off" i SK, och de tändes inte i morse.

Något mer som behöver kollas?
Upplevde samma sak när jag testade med liknande....
Enheten kan fortfarande vara "Off" utan att det är något egentligt fel - exempelvis kan en regel vara inblandad...

Om det inte fungerar av någon anledning så är det troligtvis något av följande:
  • Det finns en regel inblandad där regeln inte är uppfylld = enheten förblir av.
  • Telldus Service har inte sagt "OK, signalen har skickats", vilket leder till att enheten står kvar i samma läge. Om Telldus Service "kryar på sig" kommer signalen att skickas senare, när Switch King gör nästa kontroll av enheternas status i förhållande till enheternas förväntade status. Problem med Telldus Service signaleras i Switch Kings loggfil.
  • Bugg i Switch King
Jag har bekräftat att funktionen som fungerar som det är tänkt i testbänken. Om problemen kvarstår eller om ni behöver ytterligare assistans, starta gärna en ny tråd i support-arean (läs dock här först: viewtopic.php?f=10&t=20) och hänvisa till denna tråd.
Martin | Switch King