Schema och regler
-
- 3 stars
- Posts: 87
- Joined: Tue 09 Nov 2010, 21:51
Schema och regler
Har gjort ett schema där en regel för ett Nexa skymningsrelä säger att det skall tändas upp inne när det skymmer dock tidigast Kl: 10:00. Det funkar också. Vad jag undrar över är varför lamporna tänds och släcks 10:00 då regeln börjar gälla. Det är precis som den provar schemat för när det väl tänds enligt schema så skall det vara tänt i minst 15 minuter vilket också funkar. Har satt tiden som tvingande annars fick jag inte igång det.
-
- 4 stars
- Posts: 431
- Joined: Sun 16 Jan 2011, 13:15
Re: Schema och regler
Menar du kl 22:00 eller 10:00 på dagen? tycker ingen tid är lämplig för skymmning, men det är ju inte problemet!
Att du måste ha tvingande för att det skall fungera betyder att SK redan anser att det är tänt.
Utan tvingande så skickar SK endast signaler när den "tycker" att det är en ändring i statusen mot sist skickade kommando På/Av inte endast att ett villkor blir uppfyllt.
Leta efter fel i din logik, allt tyder på detta då dom blinkar kl 10:00.
Att du måste ha tvingande för att det skall fungera betyder att SK redan anser att det är tänt.
Utan tvingande så skickar SK endast signaler när den "tycker" att det är en ändring i statusen mot sist skickade kommando På/Av inte endast att ett villkor blir uppfyllt.
Leta efter fel i din logik, allt tyder på detta då dom blinkar kl 10:00.
-
- 3 stars
- Posts: 87
- Joined: Tue 09 Nov 2010, 21:51
Re: Schema och regler
Mycket riktigt, fel i min logik fast inte med vilje. Glömt att ta bort markering för att ta hänsyn till solens upp och nedgång. Därför fick jag skicka en tvingande signal. Att skymning står på tidigast 10:00 är för att jag är ingen morgonmänska men vill kunna se inne även en mulen dag.
-
- 3 stars
- Posts: 87
- Joined: Tue 09 Nov 2010, 21:51
Re: Schema och regler
Skumt! Nu var det där igen! Tändes under ett par sekunder 10:00. Har ett gruppschema som säger att det skall vara på 10:00 och av 00:30. Schemat är inte tvingande. Det finns en regel som säger att skymningsreläet skall vara på för att uppfylla kommandot. Det är ju ingen större grej men ändå lite irriterande när det tänds till vid 10:00. Undrar om det är en bugg eller något annat som jag gör fel?
-
- 4 stars
- Posts: 258
- Joined: Sun 05 Dec 2010, 16:50
- Location: Västerås
Re: Schema och regler
Jag har en liknande uppsätning här hemma och den fungerar klockrent,
Et schema som bara sätter på klockan 00:00 och INTE tvingande i mitt fall.
Regelinställningar är lika med På. hysteres 0.0. Minsta tid för uppfyllnad är 3 minuter.
// Sonny
Et schema som bara sätter på klockan 00:00 och INTE tvingande i mitt fall.
Regelinställningar är lika med På. hysteres 0.0. Minsta tid för uppfyllnad är 3 minuter.
// Sonny
Beyond Measure 1.7
Switch King
Klient 3.1.0.1
Server 3.2.0.2 med Databas 2.5.5
Telldus 2.1.1
Switch King
Klient 3.1.0.1
Server 3.2.0.2 med Databas 2.5.5
Telldus 2.1.1
-
- 3 stars
- Posts: 87
- Joined: Tue 09 Nov 2010, 21:51
Re: Schema och regler
Jag förstår vad du menar men du kan ju aldrig få samma effekt eftersom ditt allaredan är på när nästa signal kommer. I mitt fall vill jag inte ha lamporna tända hela natten och även att de inte tänds före 10:00 om det skulle vara mulet och bli mörkt i rummet. Det gör att en avsignal har skickats 00:30 sedan när klockan blir 10:00 tänds lamporna tillfälligt tills de upptäcker regeln från skymningsreläet. Skulle kanske behöva ha någon form av fördröjning på schemat så att inget händer innan reglerna också kontrollerats.
-
- 4 stars
- Posts: 431
- Joined: Sun 16 Jan 2011, 13:15
Re: Schema och regler
Du har inte möjlighet att ta skärmdumpar med "skärmklippverktyget" och klistra in i ett worddokument som du sen sparar som PDF och postar här? Ev skickar som PM så skall jag kolla på det.
Alltså skärmdumpar på enheter gruppregler och regeln + skymmningsreläets datafil inställningar.
Syns det något i kommande händelser respektive i historiken?
Alltså skärmdumpar på enheter gruppregler och regeln + skymmningsreläets datafil inställningar.
Syns det något i kommande händelser respektive i historiken?
-
- Administrator
- Posts: 419
- Joined: Tue 09 Nov 2010, 20:41
Re: Schema och regler
Ulf,
Har du avmarkerat att schemahändelsen kl 10:00 ska vara tvingande? Tvingande händelser skulle kunna ge detta beteendet.
Har du avmarkerat att schemahändelsen kl 10:00 ska vara tvingande? Tvingande händelser skulle kunna ge detta beteendet.
Tomas | Switch King
-
- 3 stars
- Posts: 87
- Joined: Tue 09 Nov 2010, 21:51
Re: Schema och regler
Det är avmarkerat för tvingande. Jag trodde också först att det var det som var felet. Tittar man i historik ser man att alla enheter (5 styck) startar upp 10:00:00 till 10:00:17 för att sedan släckas från 10:00:25 till 10:00:40. Gissar att schemat startar först för att sedan kontrollera regeln. Vore bra om schemat kollade efter regler innan det startade.
-
- Administrator
- Posts: 2655
- Joined: Tue 09 Nov 2010, 20:25
Re: Schema och regler
Inför varje On/Off/Dim skapas så kontrolleras om regeln är uppfylld innan själva begäran om On/Off/Dim skapas. Det känns som om det bör vara ngt annat som triggar detta, men det är naturligtvis möjligt att det är en bugg som visar sig, men som beror på en viss kombination av uppsättningar, då vi inte känner igen beteendet.
Du är naturligtvis välkommen att skicka din db via mail eller PM så kan jag köra exakt samma uppsättning i min utvecklingsmiljö.
Du är naturligtvis välkommen att skicka din db via mail eller PM så kan jag köra exakt samma uppsättning i min utvecklingsmiljö.
Martin | Switch King
Who is online