Jag vill styra utebelysningen med magnetbrytare på ytterdörrarna, rörelsedetektorer och skymningsrelä.
Tanken är att skymningsreläet styr när lamporna ska gå på med 50% ljusstyrka och att de sedan ska gå upp till 100% då någon aktiverar en magnetkontakt eller en rörelsedetektor. Hur gör jag ett schema/regel som ökar belysningen i t.ex. 5 minuter då någon öppnar dörren eller går förbi en rörelsesensor men också att en ny 5-minutersperiod startar om man aktiverar ytterligare en datakälla? Lite som en OR-funktion med frånslagsfördröjning.
Lyckas jag förklara begripligt?
Utebelysning styrd av flera givare + frånslagsfördröjd
-
- 1 star
- Posts: 11
- Joined: Fri 16 May 2014, 14:07
-
- 2 stars
- Posts: 47
- Joined: Mon 13 Dec 2010, 08:26
Re: Utebelysning styrd av flera givare + frånslagsfördröjd
Hej!
Jag gör något liknande med min lampa vid ytterdörren.
Du skapar två gruppscheman till din utebelysning:
* Ett som styrs av en regel som är kopplad till skymningsreläet och som du sätter till "Dim 50%".
* Ytterligare ett som styrs av en regel som är kopplad till magnetkontakten/rörelsedetektorn som dimmar till 100%(=På). "Minsta tid för uppfyllnad" på den regeln sätter du till 5 minuter.
Är dock osäker om om ytterligare ett tillslag på magnetkontakten/rörelsedetektorn förlänger tiden med 5 minuter. Du får testa
mvh Tomas
Jag gör något liknande med min lampa vid ytterdörren.
Du skapar två gruppscheman till din utebelysning:
* Ett som styrs av en regel som är kopplad till skymningsreläet och som du sätter till "Dim 50%".
* Ytterligare ett som styrs av en regel som är kopplad till magnetkontakten/rörelsedetektorn som dimmar till 100%(=På). "Minsta tid för uppfyllnad" på den regeln sätter du till 5 minuter.
Är dock osäker om om ytterligare ett tillslag på magnetkontakten/rörelsedetektorn förlänger tiden med 5 minuter. Du får testa

mvh Tomas
-
- 1 star
- Posts: 11
- Joined: Fri 16 May 2014, 14:07
Re: Utebelysning styrd av flera givare + frånslagsfördröjd
Hmmm, innebär inte "minsta tid för uppfyllnad" att rörelsedetektorn måste gå hög under 5 minuter snarare än att den sätter utgången hög i 5 min? Eller?
-
- 2 stars
- Posts: 47
- Joined: Mon 13 Dec 2010, 08:26
Re: Utebelysning styrd av flera givare + frånslagsfördröjd
Nej, det innebär att den sätter utgången hög i 5 min.