oönskad invertering av funktion

Supportfrågor för server och klient (Windows, iPhone, Android, Linux).
Forum rules
För att kunna hjälpa dig med supportfrågor behöver vi så mycket information som möjligt.
Innan du skapar en ny tråd, läs gärna:
viewtopic.php?f=10&t=20
Post Reply
Ellghe
3 stars
3 stars
Posts: 51
Joined: Sat 03 Dec 2011, 18:35

oönskad invertering av funktion

Post by Ellghe » Mon 23 Dec 2013, 10:04

Jag har en Stolplykta som är tänd från 05:30 och släcks runt midnatt. Sedan tänds den av rörelsesensorer under natten. Nattändningen, gruppchema ”Nattljus”, tänder även övrig ytterbelysning. Den övriga ytterbelysningen tänds senare än stolplyktan på morgonen, varför gruppchema ”Nattljus” övelappar den tid som stolplyktan är tänd på morgonen. Om jag förstått tidigare trådar skall detta inte vara något problem eftersom tänt alltid vinner över släckt.

Nu till mitt problem:
När Stolplyktan övergår från gruppchema”Nattljus” till gruppchema ” Stolplykta” släcker rörelsedetektorerna ljuset när de ställs i läge ”på” , rakt motsatt till funktionen i Gruppchemat ”Nattljus”. Övrig ytterbelysning (3 brytare) får samma inverterade ”funktion” när den tänts permanent på morgonen.

Har jag missförstått något?

Dessvärre förhindrar begränsningen i att ladda upp mer än 5 attatchments mig att bifoga ytterligare skärmdumpar.
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
Tellstick Duo, Switchking, 10 Nexa EYCR-2300, 1 EYCR-201, 3 Nexa LGDR-3500, 3 Nexa PE3 mottagare, 2 Nexa LCMR-1000, 2 LWMR-230 & 2 Nexa LMDT-810.

Martin
Administrator
Administrator
Posts: 2655
Joined: Tue 09 Nov 2010, 20:25

Re: oönskad invertering av funktion

Post by Martin » Mon 23 Dec 2013, 10:34

Enklaste är nog om du bifogar db via antingen pm eller mail.
Martin | Switch King

Ellghe
3 stars
3 stars
Posts: 51
Joined: Sat 03 Dec 2011, 18:35

Re: oönskad invertering av funktion

Post by Ellghe » Mon 23 Dec 2013, 20:31

Det var himla svårt att hitta någon epostadress så jag skickade till: [...]@switchking.se
Tellstick Duo, Switchking, 10 Nexa EYCR-2300, 1 EYCR-201, 3 Nexa LGDR-3500, 3 Nexa PE3 mottagare, 2 Nexa LCMR-1000, 2 LWMR-230 & 2 Nexa LMDT-810.

Martin
Administrator
Administrator
Posts: 2655
Joined: Tue 09 Nov 2010, 20:25

Re: oönskad invertering av funktion

Post by Martin » Fri 27 Dec 2013, 21:48

Info-adressen högst upp på supportsidan går bra för support etc:
http://www.switchking.se/sv/faq

:wave:
Martin | Switch King

tomas
Administrator
Administrator
Posts: 419
Joined: Tue 09 Nov 2010, 20:41

Re: oönskad invertering av funktion

Post by tomas » Mon 13 Jan 2014, 21:31

Ellghe,

Vi har felsökt den databas du skickade över och detta verkar vara en bugg i Switch King tyvärr. Problemet uppstår när man har ett regelstyrt schema som delvis överlappar ett annat schema. Så länge de inte överlappar så fungerar det eller om de överlappar varandra helt så fungerar det också som tänkt.

För att du ska få det att fungera så kan du t ex göra såhär (inget överlapp):
Schema A På kl 21:00, Av kl 06:00 med regel Rörelsedetektor = På
Schema B På kl 06:00, Av kl 21:00 (utan regel)

Eller såhär (helt överlapp):
Schema C På kl 23:00, Av kl 21:00 med regel Rörelsedetektor = På
Schema D På kl 06:00, Av kl 21:00 (utan regel)

I ditt fall kan det krävas att du skapar lite fler scheman för att få till det med de tider du vill använda för respektive lampa.

Vi loggar detta som en bugg.
Tomas | Switch King

Ellghe
3 stars
3 stars
Posts: 51
Joined: Sat 03 Dec 2011, 18:35

Re: oönskad invertering av funktion

Post by Ellghe » Mon 13 Jan 2014, 22:28

Tack för hjälpen, då testar vi att inte överlappa.
Tellstick Duo, Switchking, 10 Nexa EYCR-2300, 1 EYCR-201, 3 Nexa LGDR-3500, 3 Nexa PE3 mottagare, 2 Nexa LCMR-1000, 2 LWMR-230 & 2 Nexa LMDT-810.