Post by Tilt68se » Wed 06 Feb 2013, 19:47

krambriw wrote:Tror faktiskt vår käre plugin utvecklare Niclas Håkansson eller Martin Engström kan ha skrivit fel....
Jag kör en något äldre version än du och där funkar det (jag har 0.0.7 och du 0.0.9)

Prova att rätta
def SetDataSource(self,grpnm,value):
URL = '/datasources/' + self.dsids[grpnm] + '/addvalue?value=' + value
self.cnnect(URL,"RESTDataSource")
till

Code: Select all

    def SetDataSource(self,grpnm,value):
        URL = '/datasources/' + self.dsids[grpnm] + '/addvalue?value=' + value
        self.connect(URL,"RESTDataSource")

spara, starta om EG och testa igen
:clap: Problemet löst! Värden började trilla in i SK direkt, stort tack för hjälpen, det hade jag aldrig fixat själv... :mrgreen:

panessa
1 star
1 star
Posts: 1
Joined: Sun 18 Nov 2012, 19:54

Re: stöd för rfxcom /rfxlan

Post by panessa » Mon 20 May 2013, 12:05

Finnes det noe "Roadmap" for når V4.0 kommer?

Har også Rfxcom, og den har mye bedre mottak enn Tellstick Duo.


Mvh
Per Åge

Martin
Administrator
Administrator
Posts: 2655
Joined: Tue 09 Nov 2010, 20:25

Re: stöd för rfxcom /rfxlan

Post by Martin » Thu 23 May 2013, 21:00

Hej Per Åge,
Vi jobbar aktivt på Switch King version 4 men då det är ett omfattande arbete och vi vågar inte säga något datum för när vi har nått målet.
Martin | Switch King

gjelsvik
1 star
1 star
Posts: 9
Joined: Fri 27 Jul 2012, 11:58

Re: stöd för rfxcom /rfxlan

Post by gjelsvik » Thu 14 Nov 2013, 07:43

Jeg leste i en annen tråd her på forumet at rfxtrx nå støttes for datakilder direkte i SK og at man slipper EG? Stemmer det? Hvordan aktiveres jeg dette i SK?

Martin
Administrator
Administrator
Posts: 2655
Joined: Tue 09 Nov 2010, 20:25

Re: stöd för rfxcom /rfxlan

Post by Martin » Sun 17 Nov 2013, 16:26

Skapa en textfil som innehåller följande:

Code: Select all

UPDATE SystemSettings SET SystemSettingValue = 'True' WHERE SystemSettingName = 'RFXComWrapperEnabled'
UPDATE SystemSettings SET SystemSettingValue = 'COM1' WHERE SystemSettingName = 'RFXComComPortName'
..byt ut "COM1" mot din Com-port.

Stoppa Switch Kings tjänster och öppna ServerGUI.exe som ligger i installationskatalogen. Välj att köra Script och leta upp din textfil.
Starta tjänsterna igen.

För att slå av RFXCom:

Code: Select all

UPDATE SystemSettings SET SystemSettingValue = 'False' WHERE SystemSettingName = 'RFXComWrapperEnabled'