Enhet som styrs av scenario återgår ej till tidigare läge

Posted: Thu 30 Aug 2012, 22:00
by Kjellberg
Server: 3.0.0.8
Klient: 3.0.0.9


Om man bockar ur en enhet att inte vara med på ett schema men låta sig styras manuelt eller med ett scenario så kommer den heller inte med i scenariot... tycks vara en bugg där...
Har provat med all min takbelysning är urlagda ur scheman... men i bockade på scenarion men dom förblir kvar i den position dom var när scenariot körs... :banghead: :help:

Mvh
Kjellberg

Re: Scenario

Posted: Thu 30 Aug 2012, 22:12
by Martin
Version, loggar och exakt konfiguration av enheter behövs för att ge någon respons. För att kunna buggrapportera eller assistera behöver vi exakt tillvägagångssätt för att återskapa - från A till Ö. :wave:

Re: Scenario

Posted: Fri 31 Aug 2012, 06:25
by Kjellberg
Server: 3.0.0.8
Klient: 3.0.0.9

Har ett antal lampor etc som styrs av scheman men med denna beta så kom ju möjligheten att låta tex en takbelysning syras manuellt och eller scenario och eller schema i mitt fall så har jag bockat ur schema på taklamporna då jag vill att dom ska vara i det läge som dom är även när ett scenario går till baka till alla enligt schema. jag fick då göra ett nytt scenario där all takbelysning ska släckas för att kunna låte scenarion styra när det skal ske...
Jag har nu på morgonen testat lite till och kommit fram till att buggen verka ligga i om SK vet vilken status enheten har eller ej alltså om jag tänder en taklampa på knappen manuelt på väggen men låter scenariot släcka det så händer inget men låter jag SK tända taklampan och sen låter scenariot släcka så släcks den...
Loggar etc måste jag ha lite hjälp o ta fram men om i vill komma åt data basen och loggar så kan ni få logga in via fjärrskrivbord o rota runt bäst ni vill :-) :clap:

//Kjellberg

Re: Scenario

Posted: Fri 31 Aug 2012, 14:08
by Martin
Skriv gärna hur det går att återskapa enligt "1) Gör A", "2) Gör B".
Måste ha (extremt :)) tydligt tillvägagångssätt så att återskapandet går snabbt - med alla inställningar på enheten, scenariot etc. Det blir lätt att vi fastnar i att fundera ut exakt hur det ska göras för att kunna återskapa det, även om förklaringen kan tyckas tydlig i text.

Då sparar båda sidor tid och vi kan gå raskt vidare till nästa problem :wave:

Re: Scenario

Posted: Fri 31 Aug 2012, 21:09
by Kjellberg
Martin wrote:Skriv gärna hur det går att återskapa enligt "1) Gör A", "2) Gör B".
Måste ha (extremt :)) tydligt tillvägagångssätt så att återskapandet går snabbt - med alla inställningar på enheten, scenariot etc. Det blir lätt att vi fastnar i att fundera ut exakt hur det ska göras för att kunna återskapa det, även om förklaringen kan tyckas tydlig i text.

Då sparar båda sidor tid och vi kan gå raskt vidare till nästa problem :wave:
Varför inte gå in via fjärrskrivbord o hämta den data ni behöver? :roll:

//Kjellberg

Re: Scenario

Posted: Sat 01 Sep 2012, 06:20
by Martin
Det enkla svaret på det är prioritering och att vi måste dra gränsen någonstans vid varje given tidpunkt. Tiden är begränsad och ju tydligare problembeskrivning vi får, desto snabbare kan vi lösa problemet, vilket i sin tur leder till att Switch Kings funktionalitet förbättras i snabbare takt än annars.
Det är också lätt att missa något när man "gör det själv" och det kanske visar sig att det var något annat som menades i slutänden. ;)

Re: Enhet som styrs av scenario återgår ej till tidigare läg

Posted: Sat 01 Sep 2012, 07:30
by Martin
Jag förstår vad du är ute efter och har lagt till en notering ang detta för framtida versioner.
http://bugnet.switchking.se/Issues/Issu ... spx?id=553

Det är ingen bugg utan snarare funktionalitet som inte finns i nuläget. Det beror på att Switch King inte håller reda på vilket läge enheten hade innan scenariot startades och därmed inte har det tidigare läget att falla tillbaka på.
Det finns inga planer på att ändra detta beteende i v3.0, men det finns noterat för framtida diskussion. Vi har tidigare haft liknande tanke när det gäller att byta enheters tillstånd i Windows-klienten - om man klickar på en enhet som är dimmad släcks den och återgår sedan till 100% - inte till den dimmernivå enheten hade innan man manuellt släckte den.

(bytte ämne på tråden från "Scenario" till "Enhet som styrs av scenario återgår ej till tidigare läge" för att tydliggöra)

Re: Enhet som styrs av scenario återgår ej till tidigare läg

Posted: Sat 01 Sep 2012, 08:15
by Kjellberg
Martin wrote:Jag förstår vad du är ute efter och har lagt till en notering ang detta för framtida versioner.
http://bugnet.switchking.se/Issues/Issu ... spx?id=553

Det är ingen bugg utan snarare funktionalitet som inte finns i nuläget. Det beror på att Switch King inte håller reda på vilket läge enheten hade innan scenariot startades och därmed inte har det tidigare läget att falla tillbaka på.
Det finns inga planer på att ändra detta beteende i v3.0, men det finns noterat för framtida diskussion. Vi har tidigare haft liknande tanke när det gäller att byta enheters tillstånd i Windows-klienten - om man klickar på en enhet som är dimmad släcks den och återgår sedan till 100% - inte till den dimmernivå enheten hade innan man manuellt släckte den.

(bytte ämne på tråden från "Scenario" till "Enhet som styrs av scenario återgår ej till tidigare läge" för att tydliggöra)
Så ni menar att om man har valt läge AV i ett scenario så kollar SK först vilket läge den hade tidigare och så slår den inte av den om den var av tidigare!? :shock:
Då faller ju hela grejen med automatiseringen i ett automatiserat system så måste man ju alltid ha med aspekten att delar av systemen sätts av eller på manuellt på andra ställen än i systemet. Spesiellt när systemet är riktat mot belysning mm. Hoppas värkligen det kan slinka med i det snaraste för det är ju det som jag har påvisat lääänge... Trodde ju naturligt vis att SK skicka AV signal i ett scenario om läge AV är valt :-/ :banghead:

Kollade och låter jag SK tända så kan scenariot släcka men tänder jag manuellt så förblir den tänd....

//Kjellberg

Re: Enhet som styrs av scenario återgår ej till tidigare läg

Posted: Sat 01 Sep 2012, 08:34
by Martin
Det är nog snarare så att jag missuppfattade vad du menade, men skriv gärna en steg för steg enligt ovan, så att det inte blir några missförstånd.
Man tolkar saker olika, helt enkelt, och då är det nödvändigt med en tydlig beskrivning av problemet samt hur man gör för att återskapa det.

Jag tolkade tydligen ditt problem på ett felaktigt sätt. En enhet som går in i ett scenario och som är satt att styras av scenario och dessutom har en scenariokoppling med tillstånd angiven ska naturligtvis gå in i det tillståndet vid scenariostart.
Annars faller ju hela poängen.

Men - som sagt. Steg för steg beskrivning är bra.

Re: Enhet som styrs av scenario återgår ej till tidigare läg

Posted: Sat 01 Sep 2012, 09:48
by Kjellberg
eeeh jo men det beter sig så som du har sagt (tyvärr) Om SK vet vilken status den hade innan så ändrar SK vid behov annars så ändras den inte jag har mina takbrytar valda att låta sig styras av scenario och manuelt men inte schema...