Page 1 of 1

LWMR-210

Posted: Fri 11 Nov 2011, 20:08
by sonnyboy
Idag när jag kom hem från jobbet upptäckte jag att ute belysningen lös, konstigt tyckte jag eftersom det var ljust ute och den har en regel om att den ska sättas på om det är mindre ljus än 0.10.

Får inte enheten att reagera på tellsticken. Kan LWMR-210 tappa sina koder så man får lov att lära om den?
Den fungerar galant om man anväder väggbrytaren.
// Sonny

Re: LWMR-210

Posted: Fri 11 Nov 2011, 20:54
by Martin
För ett par år sedan hade jag problem med just LWMR-210 och jag hade ett par enheter som dog och där det krävdes att de monterades bort och sattes dit efter ett tag. Möjligtvis på grund av spikar...
Först trodde jag att de var helt döda, och jag lade dem i en skräplåda. Efter en tid plockade jag fram dem igen och upptäckte att de fungerade och jag vill minnas att någon annan har rapporterat samma fenomen.

Nu har de dock rullat i två år utan problem.

Det kan vara så att det löser sig om du kopplar ur och kopplar i dem igen. Lite jobbigare just för att de är inbyggda... :banghead:

Re: LWMR-210

Posted: Fri 11 Nov 2011, 21:01
by sonnyboy
Martin wrote:Lite jobbigare just för att de är inbyggda...
Härligt då är det bara att plocka bort den i morgon.:(
Martin har du i huvet hur man nollar den?

Re: LWMR-210

Posted: Fri 11 Nov 2011, 21:19
by Martin
_Tror_ att man plockar fram en penna, håller inne den lilla knappen på sändaren i typ 5 sekunder och därefter skickar ett "Off" till enheten.
Därefter trycker man en gång snabbt på knappen (med pennan) och skickar därefter "Learn".

Det ska vara olika frekvenser på blinkningarna för radering av kod och upplärningsläge.

Re: LWMR-210

Posted: Fri 11 Nov 2011, 22:34
by Palle500
Här hittar ni många Nexa manualer:
http://www.nexa.se/ManualerProduktblad.htm


RADERA ALLA MINNESPLATSER
* Tryck på programmeringsknappen och håll den inne i sex sekunder. LED-indikatorn blinkar kontinuerligt.
* Släpp upp knappen och tryck in den en gång till.
* Den lampa som är kopplad till mottagaren blinkar två gånger för att bekräfta inställningen.
* ALLA PROGRAMMERADE MINNESPLATSER I MOTTAGAREN BLIR RADERADE.


SÅ HÄR STÄLLER DU IN KODEN
* Programmera först sändaren med mottagaren.
* Anslut ström till mottagaren.
* Placera sändaren i närheten av mottagaren och tryck en gång på mottagarens programmeringsknapp.
* Mottagarens LED-indikator blinkar sakta. Tryck in ”ON”-knappen på sändaren som ska programmeras.
* Den lampa som är kopplad till mottagaren blinkar två gånger för att bekräfta inställningen och LED-indikatorn slutar att blinka.
* Lägg på minnet vilken knapp på sändaren du valde för den programmerade mottagaren.

Se även bifogade PDF:er

Re: LWMR-210

Posted: Sat 12 Nov 2011, 09:51
by sonnyboy
Strålade grabbar, Tömde enheten och lärde upp den på nytt och nu fungerar den som den ska igen.
Tack för hjälpen.
// Sonny

Re: LWMR-210

Posted: Sat 12 Nov 2011, 11:46
by fabz
Kan meddela att jag haft samma problem. Efter lite sökande på nätet blev det uppenbart att du riskerar drabbas av detta om du överbelastar enheten eller har fel typ av transformator. Det kan alltså vara värt att se över kretsen.

Jag behövde inte heller plocka bort och nollställa den, utan det dög faktiskt med att bryta huvudströmmen några minuter och slå på igen.

Efter stt detta hänt mig några gånger med samma enhet bytte jag 12 V-transfon i lampan som var ansluten. Sedan dess har problemet inte återkommit.

Re: LWMR-210

Posted: Sat 12 Nov 2011, 14:03
by sonnyboy
fabz wrote:Efter stt detta hänt mig några gånger med samma enhet bytte jag 12 V-transfon i lampan som var ansluten. Sedan dess har problemet inte återkommit.
Jag har inte någon transformator på denna krets, men det kanske kan vara det felet iaf, jag har 2 st lågenergilampor som går på denna. En 10w och en 7w.

Nu funkar den iaf, men fortsätter den att strula så blir det till att byta lampor.

Re: LWMR-210

Posted: Sat 12 Nov 2011, 14:46
by Palle500
Problemet med denna och andra Nexa som inte har egen "nolla" utan driver elektroniken på "spänningsfallet" mot den belastning som dimmras. Då blir dom känsliga för vilken typ av belastning ni använder.
Därför kan det strula med switchade trafos och lågenergilampor även om ni försöker köra med för lite effekt på lampan tex vanlig glödlampa på 15W kan strula.