Page 1 of 1

oönskad invertering av funktion

Posted: Mon 23 Dec 2013, 10:04
by Ellghe
Jag har en Stolplykta som är tänd från 05:30 och släcks runt midnatt. Sedan tänds den av rörelsesensorer under natten. Nattändningen, gruppchema ”Nattljus”, tänder även övrig ytterbelysning. Den övriga ytterbelysningen tänds senare än stolplyktan på morgonen, varför gruppchema ”Nattljus” övelappar den tid som stolplyktan är tänd på morgonen. Om jag förstått tidigare trådar skall detta inte vara något problem eftersom tänt alltid vinner över släckt.

Nu till mitt problem:
När Stolplyktan övergår från gruppchema”Nattljus” till gruppchema ” Stolplykta” släcker rörelsedetektorerna ljuset när de ställs i läge ”på” , rakt motsatt till funktionen i Gruppchemat ”Nattljus”. Övrig ytterbelysning (3 brytare) får samma inverterade ”funktion” när den tänts permanent på morgonen.

Har jag missförstått något?

Dessvärre förhindrar begränsningen i att ladda upp mer än 5 attatchments mig att bifoga ytterligare skärmdumpar.

Re: oönskad invertering av funktion

Posted: Mon 23 Dec 2013, 10:34
by Martin
Enklaste är nog om du bifogar db via antingen pm eller mail.

Re: oönskad invertering av funktion

Posted: Mon 23 Dec 2013, 20:31
by Ellghe
Det var himla svårt att hitta någon epostadress så jag skickade till: [...]@switchking.se

Re: oönskad invertering av funktion

Posted: Fri 27 Dec 2013, 21:48
by Martin
Info-adressen högst upp på supportsidan går bra för support etc:
http://www.switchking.se/sv/faq

:wave:

Re: oönskad invertering av funktion

Posted: Mon 13 Jan 2014, 21:31
by tomas
Ellghe,

Vi har felsökt den databas du skickade över och detta verkar vara en bugg i Switch King tyvärr. Problemet uppstår när man har ett regelstyrt schema som delvis överlappar ett annat schema. Så länge de inte överlappar så fungerar det eller om de överlappar varandra helt så fungerar det också som tänkt.

För att du ska få det att fungera så kan du t ex göra såhär (inget överlapp):
Schema A På kl 21:00, Av kl 06:00 med regel Rörelsedetektor = På
Schema B På kl 06:00, Av kl 21:00 (utan regel)

Eller såhär (helt överlapp):
Schema C På kl 23:00, Av kl 21:00 med regel Rörelsedetektor = På
Schema D På kl 06:00, Av kl 21:00 (utan regel)

I ditt fall kan det krävas att du skapar lite fler scheman för att få till det med de tider du vill använda för respektive lampa.

Vi loggar detta som en bugg.

Re: oönskad invertering av funktion

Posted: Mon 13 Jan 2014, 22:28
by Ellghe
Tack för hjälpen, då testar vi att inte överlappa.