För många enheter stängs av vid scenario

Posted: Sun 23 Jan 2011, 00:17
by OlaBola
Har skapat olika scenarion, men vid ett visst scenario så är det 2 mottagare (Nexa självlärande, en dimmer och en vanlig) som stängs av fast de inte finns i scenariot. Har testat att ta bort enheten och lagt till dem igen, men med samma resultat.. Behöver tips på hur jag ska få det att funka...

Kör med Win.7 och senaste switchking klient och server.

Re: För många enheter stängs av vid scenario

Posted: Sun 23 Jan 2011, 08:12
by Martin
Ser du i historiken att för många enheter släcks eller visar historiken rätt?

Re: För många enheter stängs av vid scenario

Posted: Sun 23 Jan 2011, 09:31
by OlaBola
Historiken och klienten visar att de enheterna är på när de är slocknar med det scenariot.

Re: För många enheter stängs av vid scenario

Posted: Sun 23 Jan 2011, 10:06
by Isaksson
OlaBola wrote:Har skapat olika scenarion, men vid ett visst scenario så är det 2 mottagare (Nexa självlärande, en dimmer och en vanlig) som stängs av fast de inte finns i scenariot. Har testat att ta bort enheten och lagt till dem igen, men med samma resultat.. Behöver tips på hur jag ska få det att funka...

Kör med Win.7 och senaste switchking klient och server.
Kan det vara så att de enheterna råkar vara upplärda med flera koder?
så att de snappar upp en signal som egentligen skulle till en annan enhet?

Jag skulle hur som hur testa att rensa minnet på enheterna som strular och lära upp de med nya koder.

Re: För många enheter stängs av vid scenario

Posted: Sun 23 Jan 2011, 10:58
by Martin
Mest troligt är nog att enheterna är upplärda med samma koder. Vissa enheter har upp till sex minnesplatser och då är det bästa att rensa hela minnet.
Hur man gör är lite olika.

På Nexas självlärande enheter utan upplärningsknapp stoppar man i enheten i vägguttaget och trycker på fjärrkontrolens "Group Off"-knapp inom fem sekunder.
På Nexas självlärande enheter med upplärningsknapp håller man inne knappen i sex sekunder (tills det blinkar), släpper, och trycker sedan en gång till.

Kontrollera också att du inte av misstag har gett enheterna samma fjärrkontrollskod och enhetskod i Switch King.
OlaBola wrote:Historiken och klienten visar att de enheterna är på när de är slocknar med det scenariot.
Historiken visar vad som verkligen skickats ut till Tellsticken. Här finns alla signaler som Switch King skickat. Det kan aldrig skickas någon signal till enheterna (via Switch King) utan att det noteras i historiken.

Re: För många enheter stängs av vid scenario

Posted: Sun 23 Jan 2011, 15:54
by OlaBola
Tack för tipsen!
Har nollat Nexa enheten med dimmer enligt instruktionen och det funkar!
Men, den andra som är självlärande får jag inte att bli nollad, har bytt koder och enhetsbeteckning men den slocknar i alla fall. Har nu ändrat i scenariot att just den kontakten ställs i läge På i scenariot och då funkar det.

Re: För många enheter stängs av vid scenario

Posted: Sun 23 Jan 2011, 17:01
by Martin
Antar att du inte har någon upplärningsknapp på den enheten som bråkar?
Har du tillgång till ngn fjärrkontroll för självlärande enheter?

Om du inte har det så kan man också rensa minnet från en enskild kod genom att skicka ett "Off" inom fem sekunder efter att enheten pluggats in i uttaget, men då måste du leta upp exakt vilken fjärrkontrollskod+enhetskod det är som får den att tändas/släckas.