Styrning av fläkt

Supportfrågor för server och klient (Windows, iPhone, Android, Linux).
Forum rules
För att kunna hjälpa dig med supportfrågor behöver vi så mycket information som möjligt.
Innan du skapar en ny tråd, läs gärna:
viewtopic.php?f=10&t=20
Post Reply
daniel_elvnas
1 star
1 star
Posts: 5
Joined: Tue 13 Nov 2012, 12:27

Styrning av fläkt

Post by daniel_elvnas » Tue 13 Nov 2012, 12:39

Hej,

Har en Windows 2008 R2 x64 server som står på dygnet runt och styr alla mina enheter.
Till den har jag kopplat en Telldus Tellstick Duo.

Installerade mjukvaror:
Switch King Server 3.1.0.5 (Database 2.5.5)
Switch King Client 3.0.0.11
Telldus Center ver 2.1.1

Enheter:
Jula, Proove och Nexa dosor
Kjell tempraturgivare

Utmaningen:
Mina 2 servrar står uppe på en PAX garderob nära taket i mitt datarum. För att undvika överhettning skulle jag vilja styra en fläkt att cirkulera luften.
Om det blir varmare än 28 grader vill jag att fläkten körs tills tempraturen är nere i 26 grader.

Jag får inte till det med något schema alls, jag kan få det att gå igång, men då stänger den inte av.

Någon som har ett förslag på hur jag ska göra?

Martin
Administrator
Administrator
Posts: 2655
Joined: Tue 09 Nov 2010, 20:25

Re: Styrning av fläkt

Post by Martin » Tue 13 Nov 2012, 12:47

Sök på "hysteres" på forumet så hittar du vad du letar efter.
Martin | Switch King

daniel_elvnas
1 star
1 star
Posts: 5
Joined: Tue 13 Nov 2012, 12:27

Re: Styrning av fläkt

Post by daniel_elvnas » Tue 13 Nov 2012, 22:20

Har sökt på forumet.
Testar att köra följande:
Gruppschema, På 06:00 Av 01:00
Temp 3 > 27grader, Hysteres 2 grader, 15 min
Länkad till enhet fläkt

Första testen fungerar :D

Se att det håller sig stabilt ;)

Tack

Post Reply

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 15 guests