Hej!
Har en ljussensor som jag lagt upp som en datakälla och jag får in värdena bra. Har dock lite problem (som inte har med SK att göra) med sensorn ibland då den inte ger korrekt information som jag inte lyckats lösa.
På morgonen
Lampor ska tändas 06:00 och 6:30
Lampor ska släckas när ljussensorn signalerar tillräckligt ljust (i.e. datakällan >0,6)
Lamporna ska släckas om värde saknas för ljussensorn och solen har gått upp.
På em/kväll
Lampor ska tändas när ljussensorn signalerar tillräckligt mörkt (i.e. datakällan <0,6)
Lamporna ska tändas om värde saknas för ljussensorn och solen har gått ner.
Lamporna släcks vid 20:30, 21:30 och 23:30
Jag har försökt få till det med gruppschema, där jag definerat datakälla för ljussensor, samt hämtar solens upp/nere från REST.
Gemensamma tider har jag lagt på gruppschema och tider för specifika lampr har jag lagt på enheterna, men jag får inte till det.
Kan ju vara så att jag rört ihop kopplingar, men innan jag tar bort alla regler etc, så tänkte jag höra hur jag bör sätta upp det för att det ska fungera?
Ljussensor i kombination med solens upp-/nedgång
Forum rules
För att kunna hjälpa dig med supportfrågor behöver vi så mycket information som möjligt.
Innan du skapar en ny tråd, läs gärna:
viewtopic.php?f=10&t=20
För att kunna hjälpa dig med supportfrågor behöver vi så mycket information som möjligt.
Innan du skapar en ny tråd, läs gärna:
viewtopic.php?f=10&t=20
-
- 1 star
- Posts: 5
- Joined: Mon 05 Dec 2011, 08:36
-
- Administrator
- Posts: 2655
- Joined: Tue 09 Nov 2010, 20:25
Re: Ljussensor i kombination med solens upp-/nedgång
Om du vill ha ett villkor som säger "om solen gått ner _eller_ om ljussensorn har värde lägre än 0,6" så måste du göra precis som du säger - ta in sensorn som en datakälla och solens "läge" (uppe/nere) som en annan datakälla.
För gruppschemat sätter du sedan regeln så att det krävs att något av villkoren uppfylls.
Morgonschema - exempelvis 06:00-09:00 med regel "ljussensor lägre än 0,5 eller solen nere".
Kvällsschema - exempelvis 14:00-22:00 med regel "ljussensor lägre än 0,5 eller solen nere".
Tänk på att använda hysteres för ljussensorn - annars får du nog en hel del till-/frånslag precis när den ligger runt gränsvärdet.
För gruppschemat sätter du sedan regeln så att det krävs att något av villkoren uppfylls.
Morgonschema - exempelvis 06:00-09:00 med regel "ljussensor lägre än 0,5 eller solen nere".
Kvällsschema - exempelvis 14:00-22:00 med regel "ljussensor lägre än 0,5 eller solen nere".
Tänk på att använda hysteres för ljussensorn - annars får du nog en hel del till-/frånslag precis när den ligger runt gränsvärdet.