- 3 stars
- Posts: 72
- Joined: Tue 09 Nov 2010, 21:51
Kan ej styra enhet manuellt
Hej!
Jag kan inte längre styra mina lampor manuellt utan de går endast efter mitt gruppschema.
Väljer jag att lampan alltid ska vara på så går den automatisk tillbaka till "Enligt schema".
Inne i enhetens inställningar under Avancerat så är rutan "Manuellt" gråtonad.
Se bifogad bild...
Vet ni varför den är det och hur jag fixar detta?
Jag har försökt leta mig fram till orsaken men gav upp så jag hoppas ni kanske vet det...
Jag kör följande:
Telldus Center version: 2.1.1
Switch King Server 3.0.0
Switch King Klient: 3.0.1
Operativsystem: Windows XP
/Daniel
Jag kan inte längre styra mina lampor manuellt utan de går endast efter mitt gruppschema.
Väljer jag att lampan alltid ska vara på så går den automatisk tillbaka till "Enligt schema".
Inne i enhetens inställningar under Avancerat så är rutan "Manuellt" gråtonad.
Se bifogad bild...
Vet ni varför den är det och hur jag fixar detta?
Jag har försökt leta mig fram till orsaken men gav upp så jag hoppas ni kanske vet det...
Jag kör följande:
Telldus Center version: 2.1.1
Switch King Server 3.0.0
Switch King Klient: 3.0.1
Operativsystem: Windows XP
/Daniel
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
-
- Administrator
- Posts: 419
- Joined: Tue 09 Nov 2010, 20:41
Re: Kan ej styra enhet manuellt
Hej,
Går den tillbaka direkt till Enligt schema när du väljer att en lampa ska vara på manuellt?
Som det är tänkt att fungera så ska enheten automatiskt gå över från manuellt läge till enligt schema vid nästa händelse i schemat. Exempel: En enhet har schema att vara på mellan kl 20-22. Om du då sätter på enheten manuellt kl 15 så kommer den att stängas av kl 22 eftersom det då finns ett schemalagt frånslag.
Om det nu skulle vara något annat:
- Är det samma problematik för alla lampor i ditt system?
- Har du regler kopplade till ditt gruppschema?
- Fungerar styrningen i övrigt efter scheman så att de sätts på och stängs av som tänkt?
Går den tillbaka direkt till Enligt schema när du väljer att en lampa ska vara på manuellt?
Som det är tänkt att fungera så ska enheten automatiskt gå över från manuellt läge till enligt schema vid nästa händelse i schemat. Exempel: En enhet har schema att vara på mellan kl 20-22. Om du då sätter på enheten manuellt kl 15 så kommer den att stängas av kl 22 eftersom det då finns ett schemalagt frånslag.
Om det nu skulle vara något annat:
- Är det samma problematik för alla lampor i ditt system?
- Har du regler kopplade till ditt gruppschema?
- Fungerar styrningen i övrigt efter scheman så att de sätts på och stängs av som tänkt?
Tomas | Switch King
-
- 3 stars
- Posts: 72
- Joined: Tue 09 Nov 2010, 21:51
Re: Kan ej styra enhet manuellt
Detta var konstigt, igår när jag provade så gick den tillbaka till "Enligt schema" direkt efter jag valde "På". Nu när jag provar så stannar den i läget "På". Varför har jag ingen aning om...tomas wrote: Går den tillbaka direkt till Enligt schema när du väljer att en lampa ska vara på manuellt?
Så har det inte varit i mitt system tidigare.tomas wrote: Som det är tänkt att fungera så ska enheten automatiskt gå över från manuellt läge till enligt schema vid nästa händelse i schemat. Exempel: En enhet har schema att vara på mellan kl 20-22. Om du då sätter på enheten manuellt kl 15 så kommer den att stängas av kl 22 eftersom det då finns ett schemalagt frånslag.
Exempel:
Jag har en enhet som styrs via ett gruppschema som säger att lamporna ska vara tända mellan 17-23. Vill jag att denna enheten ska vara på efter kl 23 så har jag aktiverat "På" istället för "Enligt schema" och lampan fortsätter att lysa. Detta fungerar ej nu men gjort tidigare...
Kan man få detta att fungera igen på något sätt?
- Igår när jag provade så var det samma för alla lampor att dom gick direkt tillbaka till "Enligt schema", dock inte nu när jag provar.tomas wrote: Om det nu skulle vara något annat:
- Är det samma problematik för alla lampor i ditt system?
- Har du regler kopplade till ditt gruppschema?
- Fungerar styrningen i övrigt efter scheman så att de sätts på och stängs av som tänkt?
- Till mina gruppscheman så har jag en datakälla kopplad. Jag använder mig av en modifierad tempsonsor från Jenkinsbird som känner av när solen börjar gå ner/upp.
- Övrigt så fungerar allt som det ska och alla mina lampor tänds och släcks enligt de olika gruppscheman.
/Daniel
-
- Administrator
- Posts: 419
- Joined: Tue 09 Nov 2010, 20:41
Re: Kan ej styra enhet manuellt
Det är så det ska fungera nu också, men någon gång efter kl 23 så dyker det upp ett frånslag i schemat och då kommer enheten till slut slås av.anasazi wrote:Jag har en enhet som styrs via ett gruppschema som säger att lamporna ska vara tända mellan 17-23. Vill jag att denna enheten ska vara på efter kl 23 så har jag aktiverat "På" istället för "Enligt schema" och lampan fortsätter att lysa. Detta fungerar ej nu men gjort tidigare...
Kan man få detta att fungera igen på något sätt?
Lite svårt att säga på rak arm vad som kan orsaka problemen du har. Du skulle kunna koppla bort schema med regler för någon av dina lampor och se om du får olika beteende för de enheter som har regler respektive inte har regler kopplade.
Tomas | Switch King
-
- 3 stars
- Posts: 72
- Joined: Tue 09 Nov 2010, 21:51
Re: Kan ej styra enhet manuellt
Hej!
Som sagt, målet är att kunna få en viss lampa att fortsätta vara tända även om schemat säger att den ska släckas. Detta ska gå att genomföra genom att sätta enheten till "På", om jag förstått det hela korrekt.
Jag har under förmiddagen försökt prova mig fram vad problemet kan vara och jag tror jag hittad den gemensamma nämnaren. Jag tror det hela har att göra med funktionen "Ta hänsyn till solens uppgång och nedgång"
I mitt system har jag stängt av alla dessa funktioner eftersom jag använder mig av en egen ljussensor (modifierad tempsensor) och når ljuset en viss "temperatur" så kommer lamporna att tändas/släckas.
Om jag istället tar bort den datakällan och istället använder mig av Switch Kings funktion för solnedgång/uppgång så får jag den funktion som jag önskar dvs att en viss lampa fortsätter att lysa om jag sätter enheten till "På".
Vet ni varför det är så?
Bifogar lite bilder på konfiguration ev en viss enhet...
/Daniel
Som sagt, målet är att kunna få en viss lampa att fortsätta vara tända även om schemat säger att den ska släckas. Detta ska gå att genomföra genom att sätta enheten till "På", om jag förstått det hela korrekt.
Jag har under förmiddagen försökt prova mig fram vad problemet kan vara och jag tror jag hittad den gemensamma nämnaren. Jag tror det hela har att göra med funktionen "Ta hänsyn till solens uppgång och nedgång"
I mitt system har jag stängt av alla dessa funktioner eftersom jag använder mig av en egen ljussensor (modifierad tempsensor) och når ljuset en viss "temperatur" så kommer lamporna att tändas/släckas.
Om jag istället tar bort den datakällan och istället använder mig av Switch Kings funktion för solnedgång/uppgång så får jag den funktion som jag önskar dvs att en viss lampa fortsätter att lysa om jag sätter enheten till "På".
Vet ni varför det är så?
Bifogar lite bilder på konfiguration ev en viss enhet...
/Daniel
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
-
- 3 stars
- Posts: 72
- Joined: Tue 09 Nov 2010, 21:51
Re: Kan ej styra enhet manuellt
Om man vill att en enhet ska bortse från sitt schema, ska det inte räcka med att sätta enheten till "På"?
Är inte det hela tanken med den funktionen, för om jag vill att den ska släckas vid ex 23 så låter man den ju vara kvar i "Enligt schema".
Eller?
Är inte det hela tanken med den funktionen, för om jag vill att den ska släckas vid ex 23 så låter man den ju vara kvar i "Enligt schema".
Eller?
-
- Administrator
- Posts: 2655
- Joined: Tue 09 Nov 2010, 20:25
Re: Kan ej styra enhet manuellt
I de första versionerna av Switch King fanns det ett helt "manuellt läge", där man slog över enheten i manuellt läge och sedan lät den vara kvar i det läget tills användaren själv ville annorlunda. I v0.7 av Switch King förändrades funktionen enligt den diskussion och de önskemål som fanns då, och ett semi-automatiskt läge infördes.anasazi wrote:Om man vill att en enhet ska bortse från sitt schema, ska det inte räcka med att sätta enheten till "På"?
Är inte det hela tanken med den funktionen, för om jag vill att den ska släckas vid ex 23 så låter man den ju vara kvar i "Enligt schema".
Eller?
Den största anledningen var att man upplevde det som jobbigt att själv behöva slå tillbaka enheten så att den gick enligt sitt schema, och att man alltså ville att detta skulle ske genom automatik.
I fallet där enheten redan är definierad som "På", och där du även manuellt byter till "På" så blir funktionen i stort sett värdelös med nuvarande implementation. Om du däremot tänder en enhet när den enligt sitt schema skulle vara av, så kommer enheten att förbli i tänt läge tills nästa gång det finns ett schemalagt "På".
Alltså:
Schema - "På" mellan 06:00 och 22:00. Kl 22:01 inser du att du faktiskt vill ha fortsatt tänt, och tänder manuellt. Enheten kommer då att vara tänd till 22:00 nästa dag, då den återgår till sitt ordinarie schema.
Martin | Switch King
-
- 3 stars
- Posts: 72
- Joined: Tue 09 Nov 2010, 21:51
Re: Kan ej styra enhet manuellt
Jag är med på hur du menar men går det inte att lösa på följande sätt:Martin wrote:Alltså:
Schema - "På" mellan 06:00 och 22:00. Kl 22:01 inser du att du faktiskt vill ha fortsatt tänt, och tänder manuellt. Enheten kommer då att vara tänd till 22:00 nästa dag, då den återgår till sitt ordinarie schema.
Schema - "På" mellan 06:00 och 22:00. Klockan 21:45 sätter jag enheten manuellt till "På" eftersom jag fortfarande vill ha ljuset tänt där jag befinner mig. När klockan passerar 22:00 så återgår den till sitt ordinarie schema men fortsätter att lysa eftersom jag manuellt ändrade till det.
Man vill ju inte att lampan ska släckas vid 22:00 för att sedan tända upp den igen via ex iPhone...
Går det?
-
- Administrator
- Posts: 2655
- Joined: Tue 09 Nov 2010, 20:25
Re: Kan ej styra enhet manuellt
Inte "snyggt".
Spontant ser jag två "fullösningar" för detta - antingen gå via scenario, eller skapa ett gruppschema för enheten som tvingar kvar enheten i rätt läge om man slagit över manuellt.
Det sistnämnda dock inte testat...
Spontant ser jag två "fullösningar" för detta - antingen gå via scenario, eller skapa ett gruppschema för enheten som tvingar kvar enheten i rätt läge om man slagit över manuellt.
Det sistnämnda dock inte testat...
Martin | Switch King
-
- 3 stars
- Posts: 72
- Joined: Tue 09 Nov 2010, 21:51
Re: Kan ej styra enhet manuellt
Tack för förklaringen!Martin wrote:Inte "snyggt".
Spontant ser jag två "fullösningar" för detta - antingen gå via scenario, eller skapa ett gruppschema för enheten som tvingar kvar enheten i rätt läge om man slagit över manuellt.
Det sistnämnda dock inte testat...
Ser i efterhand att denna tråd egentligen inte handlade om något problem utan att jag letade efter en funktion som kanske inte bör användas i Switch King

Får leka lite med scenarion och se ifall det kan ge den funktion jag önskar.
Trevlig helg!
/Daniel