chris wrote:Vet du varför när min magnetbrytare skickar ett on till en regel som växlar senario och 2-3 sec senare ytterligar en växling till samma senario? Blir bara så med magnetbrytaren inte med vanliga nexa fjärrar.
Egentligen är detta så som det är tänkt att fungera, men det blir lite knäppt med just magnetbrytare som tar lång tid på sig att skicka alla sina signaler...
Om en datakälla används för att starta ett scenario, så kommer efterföljande värde att förlänga scenariot, vilket är precis det du upplever. Först kommer ett "On" som aktiverar det, därefter ytterligare ett "On" efter viss tid (typ efter 2.5s-3s), som gör att scenariot förläng.
Switch King har en inställning som säger att identiska signaler inom 2.5s ska ignoreras och just magnetbrytaren är _precis_ på gränsen här... Eftersom den andra "On"-signalen kommer till Switch King mer än 2.5s efter den första On-signalen, så ser alltså Switch King detta som två olika signaler från samma brytare (även om de alltså triggas av en enda öppning).
Det är möjligt att förlänga perioden på 2.5 sekunder till exempelvis 5 sekunder, men den inställningen finns inte tillgänglig från klienten. Istället krävs tyvärr att du går in och ändrar detta i databasen direkt.
Om du öppnar Switch Kings databas och tittar i tabellen "SystemSettings" så hittar du en inställning som heter "IdenticalEventsTimePeriodThreshold" som har ett värde på 2500 (för 2500ms). Öka denna till exempelvis 5000 så tror jag att ditt problem löser sig.
Edit: Glöm inte att stoppa tjänsterna innan du gör detta...