Solinstråling viser dobbel betegnelse

Supportfrågor för server och klient (Windows, iPhone, Android, Linux).
Forum rules
För att kunna hjälpa dig med supportfrågor behöver vi så mycket information som möjligt.
Innan du skapar en ny tråd, läs gärna:
viewtopic.php?f=10&t=20
Post Reply
ketilmorstol
1 star
1 star
Posts: 2
Joined: Mon 03 Feb 2014, 19:26

Solinstråling viser dobbel betegnelse

Post by ketilmorstol » Mon 03 Feb 2014, 20:06

Hei.

Av ren nysgjerrighet har jeg satt opp SK til å logge solinstråling som forklart her:http://www.switchking.se/sv/faq/guider/ ... ningsrelae

i datafilen har verdiene allerede betegnelsen W/m2, og SK legger automatisk til W/m².
Dermed blir det dobble betegnlser, og SK klarer ikke å beregne høyeste/laveste verdi eller tegne grafer.
Hvordan får jeg enten filtrert bort W/m2 fra datakilden, eller gjort slik at SK ikke legger til W/m² for hver verdi ??

Mvh Ketil

Image
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.

Martin
Administrator
Administrator
Posts: 2655
Joined: Tue 09 Nov 2010, 20:25

Re: Solinstråling viser dobbel betegnelse

Post by Martin » Mon 03 Feb 2014, 22:23

Hur ser filen du hämtar ut informationen från ut?
Switch King gör försök att identifiera var "tal" slutar och var "text" börjar i ett värde som hämtats in så i de allra flesta fall fungerar det även om text blandas med tal.
I de fall där det inte fungerar kan man - beroende på hur datakällan är konfigurerad - hjälpa till genom att ange ytterligare tecken som skiljetecken.
Martin | Switch King

ketilmorstol
1 star
1 star
Posts: 2
Joined: Mon 03 Feb 2014, 19:26

Re: Solinstråling viser dobbel betegnelse

Post by ketilmorstol » Tue 04 Feb 2014, 20:52

Da fant jeg en løsning:
"XML parse type" bør stå til XML Tag og ikke Xtag.

Nå skrives verdiene med korrekt betegnelse, samt tegnes inn i grafen.