Hej!
Eftersom ni som gör progamvaram är så "on" när man rapporterar något vill jag rapportera mina "findings". Provade Betafunktionen "Tona bort block för scheman för vilka regler inte är uppfyllda (BETA) och gjorde förljade iaktagelser:
Jag har dels en stolplykta som tänds när solen går ned och är tänd till 00:02 och åter tänds 05:30
Sedan har jag ytterbelysning som är tänd från solens nedgång till 21:01
Nu till det som inte stämmer för mig:
Jag har en Nattljusfunktion som under övrig nattetid tänder ytterbelysning + Stolplykta under 5 min om någon av mina 2 rörelsedetektorer registerar rörelse. Detta är satt att börja 21:01
1) Stolplyktan markeras grå från 21:01 trots att den är tänd till 00:02
2) De övriga enheterna är markerade vita efter midnatt, men borde var gråa.
Jag har några skärmdumpar som jag försökte bifoga men de bara rörde till sig. Berätta gärna vilken e-mailadress jag skall skicka dem till så kommer de...
Hoppas jag hjälpt till lite grand - fråga gärna om något är oklart.
Ellghe
Iakttagelser: Tona bort block för scheman för vilka regler i
-
- 3 stars
- Posts: 51
- Joined: Sat 03 Dec 2011, 18:35
Iakttagelser: Tona bort block för scheman för vilka regler i
Tellstick Duo, Switchking, 10 Nexa EYCR-2300, 1 EYCR-201, 3 Nexa LGDR-3500, 3 Nexa PE3 mottagare, 2 Nexa LCMR-1000, 2 LWMR-230 & 2 Nexa LMDT-810.
-
- Administrator
- Posts: 419
- Joined: Tue 09 Nov 2010, 20:41
Re: Iakttagelser: Tona bort block för scheman för vilka regl
Hej Ellghe,
Tack för iakttagelserna! Vi är medvetna om att det finns vissa brister i presentationen av scheman när man använder "Tona bort block ...". Den är markerad som BETA av den anledningen.
Scheman med regler presenteras inte alltid korrekt om man har överlappande scheman (olika scheman med regler som överlappar varandra eller överlappar scheman utan regler). Det innebär tyvärr lite för mycket jobb för att få bort de där sista felfallen för att motivera insatsen. Vi kan komma att åtgärda detta när vi ser över hur server och klient kommunicerar tidslinjen mellan varandra.
Det är enbart presentationen av tidslinjen som påverkas av detta. Servern skickar signaler för på och av korrekt till enheterna enligt uppsatta scheman.
Tack för iakttagelserna! Vi är medvetna om att det finns vissa brister i presentationen av scheman när man använder "Tona bort block ...". Den är markerad som BETA av den anledningen.
Scheman med regler presenteras inte alltid korrekt om man har överlappande scheman (olika scheman med regler som överlappar varandra eller överlappar scheman utan regler). Det innebär tyvärr lite för mycket jobb för att få bort de där sista felfallen för att motivera insatsen. Vi kan komma att åtgärda detta när vi ser över hur server och klient kommunicerar tidslinjen mellan varandra.
Det är enbart presentationen av tidslinjen som påverkas av detta. Servern skickar signaler för på och av korrekt till enheterna enligt uppsatta scheman.