Page 1 of 2
Styra fläktar med switchking
Posted: Tue 25 Oct 2011, 19:21
by Johan
Hej
Jag undrar om det är någon som styr någon fläkt med Switch king och one wire givare.
Skulle vara roligt att få ta del ut av en sådan lösning.
MVH
Johan G
Re: Styra fläktar med switchking
Posted: Tue 25 Oct 2011, 19:34
by Martin
(flyttat till rätt kategori)
Re: Styra fläktar med switchking
Posted: Tue 25 Oct 2011, 21:07
by Palle500
Nej inte vad jag sett har någon beskrivit en fungerande fläkstyrning.
Men du kan följa dessa trådar som tar upp lite om fläktar:
viewtopic.php?f=10&t=390
viewtopic.php?f=8&t=334&start=20
Vad är det för fläkt du vill styra? Effekt, spänning, motortyp och i hur många steg vill du kunna styra fläktvarvtalet?
Re: Styra fläktar med switchking
Posted: Wed 26 Oct 2011, 17:50
by Johan
Tack för att ni flyttade inlägget till rätt kategori.
Det jag menade med fläkt styrning fram gick inte tydligt nog i mitt förra inlägga.
jag har 5 stycken 12 volt´s PC fläktar som jag vill styra.
Jag hade tänkt att koppla in några temp givare med one wire systemet.
När dessa givare känner ut av en viss temp så startar fläktarna när tempen sjunker så stannar de.Men bara under vissa för ut bestämda tider.
Vad jag har förstått så är det inte helt enkelt att styra 12 volt´s grejor så jag tänkte att jag skulle styra själva transformatorn 230 v/12 V som strömförsörjer fläktarna.
MVH
Johan Gustafsson
Re: Styra fläktar med switchking
Posted: Wed 26 Oct 2011, 20:37
by Palle500
Inga problem att modifiera en vanlig Nexa relä 230 Volts mottagare till 12 volt, ännu enklare med 24 volt (det är 24 V = relä orginal)!
Man strippar bort likriktar dioderna och serie kondensatorn som matas med 230 V byglar lite och sen byter man reläet till ett 12 volt och matar den med 12 volt =. Så kan du styra fläktarna On/Off. Det finns väl I/O kort för 1-Wire med men då kan du inte styra från SK.
OBS! behåll inte 230 volt på ingången eller någon annan stans när du modifierar om livet är dig kärt!
Om du kan lite elektronik och har en lödpenna så kan jag lägga upp hur man gör om tid finns!
Annars sök på nätet efter Nexa modifiera 12 volt. På Min Hembio finns det nog även beskrivet.
http://www.minhembio.com/forum/index.ph ... pic=182375
EDIT: Nexa pucken med relä är ännu bättre att modifiera till 12 V system. Den har säkring och skruvplint samt att man kan behålla kapslingen.
Men visst kan du styra 12 Volts transformatorn på primärsidan (230 Volt AC) med en Nexa relä brytare. Om det inte är en bamse trafo! Då får du lite för mycket induktion (spänningsspik vid avstängning) för att reläet skall hålla i längden.
Re: Styra fläktar med switchking
Posted: Sat 05 Nov 2011, 19:55
by Johan
Hej.
Jag har placerat ut 1-wire temperatur givare som jag mäter temperaturen med.
Nu vill jag att följande ska ske.
Från klockan 5:30
Till klockan 22:30
Ska fläkten starta om temperaturen är mer 30 grader.
När temperaturen sjunker under 30 grader Ska fläkten stängas ut av.
Ovavsett vilken temp det råder 22:30 så ska fläkten stängas ut av.
Jag har lagt in temp givaren som datakälla i SK.
Men sen?
tacksam för tips.
Re: Styra fläktar med switchking
Posted: Sat 05 Nov 2011, 20:46
by Palle500
Inga problem att styra detta. Men du behöver ha lite hysteres på till/från av fläktarna typ till vid 30 grader från vid 28 grader, ev större hysteres. Annars är det risk för att dom startat och stoppar alldeles för ofta. Testa dig fram.
Här kan du läsa lite hur man styr med temperatur och sen kan du leta här på forumet.
http://www.switchking.se/sv/faq/guider/ ... temperatur
Principen är att koppla temperaturen som en regel till gruppschemat (under "länkade scheman"). Till tiden styr du i gruppschemat inte direkt under enheten!
Re: Styra fläktar med switchking
Posted: Sat 05 Nov 2011, 21:43
by Johan
Hej Jag har gjort detta.
Men det verkar som om fläktarna går hela tiden.
Har jag gjort fel.
Re: Styra fläktar med switchking
Posted: Sat 05 Nov 2011, 21:46
by Johan
Jag hoppas att det gick bättre denna gång.
Re: Styra fläktar med switchking
Posted: Sat 05 Nov 2011, 21:56
by Palle500
Johan wrote:Jag hoppas att det gick bättre denna gång.
Ser inga direkta fel idetta. Antar att regeln är kopplad till detta Gruppschema?
Du kan ersätta 1-wire temperaturfilen med en annan textfil som du läser när filen ändras då kan du lättare testa regeln genom att skriva typ 25 alt 32 i denna fil.
Du ser ju direkt om enheten är på/av i SK. Du har inga andra tider som styr denna enhet?
Du kan ävn manuellt styra enheten På/Av för att se om fläktarna stannar/går.