Jag har precis monterat en Nexa WMR-252 inbyggnadsmottagare med universaldimmer och har ett problem som jag inte kan reda ut.
Jag har gjort allt enlig beskrivningen på viewtopic.php?f=8&t=1022
Så länge använder jag fjärkontroll eller ändrar länge i SwitchKing/TellDus Center så status uppdateras utan problem. Tyvärr när jag trycker på den fysiska strömbrytare som är kopplad till MWR-252 så uppdateras inte status varken i SwitchKing som i TellDus Center.
Nexa WMR-252 Problem med status uppdatering
-
- 1 star
- Posts: 3
- Joined: Sat 25 Jul 2015, 22:21
-
- 4 stars
- Posts: 336
- Joined: Thu 19 Jul 2012, 19:41
Re: Nexa WMR-252 Problem med status uppdatering
Nej det är ju klart. WMR-252 är en MOTTAGARE och inte en SÄNDARE. Alltså kan inte WMR-252 själv meddela omvärlden när den ändrar status.
När du ser att det fungerar som man tycker det borde, tex när du använder fjärrkontrollen så är det inget annat än att SwitchKing/TellDus Center "tjyvlyssnar" på fjärrkontrollsignalen och "hoppas" att WMR-252 slår om. Alternativt att du ändrar läge i SwitchKing/TellDus Center så skickar dessa ut signalen till WMR-252 och "hoppas" att den går fram. Men WMR-252 kan alltså inte svara tillbaka om det gick bra
När du ser att det fungerar som man tycker det borde, tex när du använder fjärrkontrollen så är det inget annat än att SwitchKing/TellDus Center "tjyvlyssnar" på fjärrkontrollsignalen och "hoppas" att WMR-252 slår om. Alternativt att du ändrar läge i SwitchKing/TellDus Center så skickar dessa ut signalen till WMR-252 och "hoppas" att den går fram. Men WMR-252 kan alltså inte svara tillbaka om det gick bra
-
- 1 star
- Posts: 3
- Joined: Sat 25 Jul 2015, 22:21
Re: Nexa WMR-252 Problem med status uppdatering
Finns det något knep att uppdatera status i TellDus Center efter man slår om WMR-252?
-
- 4 stars
- Posts: 336
- Joined: Thu 19 Jul 2012, 19:41
Re: Nexa WMR-252 Problem med status uppdatering
Inget bra sätt,
Ett klumpigt och dyrt sätt är att också använda en WBT-912
- men det gäller att man kanske har en väggbrytare med två kontaktkretsar (jag har aldrig provat att lägga ingångarna till en WBT-912 parallellt med ingången på en WMR-252, det kanske smäller i helvete)
- allt tar kanske för stor plats i dosan
Ovanstående problematik är väl egentligen huvudanledningen till varför tex Z-Wave produkter kommer mer och mer, dom har två-vägskommunikation så att statusen som visas alltid är rätt. Men dom kostar mer också och dom är inte kompatibla med varken TellStick eller SwitchKing.
Ett klumpigt och dyrt sätt är att också använda en WBT-912
- men det gäller att man kanske har en väggbrytare med två kontaktkretsar (jag har aldrig provat att lägga ingångarna till en WBT-912 parallellt med ingången på en WMR-252, det kanske smäller i helvete)
- allt tar kanske för stor plats i dosan
Ovanstående problematik är väl egentligen huvudanledningen till varför tex Z-Wave produkter kommer mer och mer, dom har två-vägskommunikation så att statusen som visas alltid är rätt. Men dom kostar mer också och dom är inte kompatibla med varken TellStick eller SwitchKing.
Who is online
Users browsing this forum: No registered users and 32 guests