Page 1 of 1

Utebelysning styrd av flera givare + frånslagsfördröjd

Posted: Thu 05 Jun 2014, 23:19
by Anders Johansson
Jag vill styra utebelysningen med magnetbrytare på ytterdörrarna, rörelsedetektorer och skymningsrelä.

Tanken är att skymningsreläet styr när lamporna ska gå på med 50% ljusstyrka och att de sedan ska gå upp till 100% då någon aktiverar en magnetkontakt eller en rörelsedetektor. Hur gör jag ett schema/regel som ökar belysningen i t.ex. 5 minuter då någon öppnar dörren eller går förbi en rörelsesensor men också att en ny 5-minutersperiod startar om man aktiverar ytterligare en datakälla? Lite som en OR-funktion med frånslagsfördröjning.

Lyckas jag förklara begripligt?

Re: Utebelysning styrd av flera givare + frånslagsfördröjd

Posted: Fri 06 Jun 2014, 11:13
by ts67
Hej!
Jag gör något liknande med min lampa vid ytterdörren.
Du skapar två gruppscheman till din utebelysning:

* Ett som styrs av en regel som är kopplad till skymningsreläet och som du sätter till "Dim 50%".
* Ytterligare ett som styrs av en regel som är kopplad till magnetkontakten/rörelsedetektorn som dimmar till 100%(=På). "Minsta tid för uppfyllnad" på den regeln sätter du till 5 minuter.

Är dock osäker om om ytterligare ett tillslag på magnetkontakten/rörelsedetektorn förlänger tiden med 5 minuter. Du får testa ;-)

mvh Tomas

Re: Utebelysning styrd av flera givare + frånslagsfördröjd

Posted: Fri 06 Jun 2014, 13:39
by Anders Johansson
Hmmm, innebär inte "minsta tid för uppfyllnad" att rörelsedetektorn måste gå hög under 5 minuter snarare än att den sätter utgången hög i 5 min? Eller?

Re: Utebelysning styrd av flera givare + frånslagsfördröjd

Posted: Sat 07 Jun 2014, 09:11
by ts67
Nej, det innebär att den sätter utgången hög i 5 min.