Page 1 of 1

Styra tillslag av motorvärmare [Löst]

Posted: Thu 13 Jan 2011, 22:04
by Perra
Hej
Jag har kollat runt lite och hittat guiden "Styr motorvärmare beroende på temperatur" http://www.switchking.se/sv/styr-motorv ... temperatur
Men.... går det att få så att tex vid avresa 0700 vid -15 så startar den 0530, vid -10 så startar den 0600 osv. alltså den startar på olika tider beroende på hur kallt det är ?

/Perra

Re: Styra tillslag av motorvärmare

Posted: Thu 13 Jan 2011, 22:11
by Rhodin
Ja det står i den guiden...

MVH Peter

Re: Styra tillslag av motorvärmare

Posted: Thu 13 Jan 2011, 22:12
by Isaksson
Precis, detta ka du hitta i guiden

Slå på motorvärmaren vid olika tidpunkter beroende på temperatur
Genom att skapa flera gruppscheman med olika regler och koppla dessa till enheten för motorvärmaren så kan motorvärmaren sättas på vid olika tidpunkter beroende på hur kallt det är.

Exempel:

Schema A: På 06:00 Av 08:00 om utomhustemperatur är mindre än -15°C

Schema B: På 06:45 Av 08:00 om utomhustemperatur är mindre än 0°C

Schema C: På 07:30 Av 08:00 om utomhustemperatur är mindre än 10°C

Koppla alla tre scheman till enheten för motorvärmaren.

Där har du lösningen.

Re: Styra tillslag av motorvärmare

Posted: Thu 13 Jan 2011, 22:23
by Perra
Hmm klockan var ju bara strax efter 21:00 när jag läste den, men jag tyckte jag kände mig pigg :D
Sorry, skall kolla igen.
Tackar
/Perra

Re: Styra tillslag av motorvärmare

Posted: Thu 13 Jan 2011, 22:32
by Martin
Perra wrote:Hmm klockan var ju bara strax efter 21:00 när jag läste den, men jag tyckte jag kände mig pigg :D
Kanske hänger samman med att det är torsdag och i slutet på veckan? 8-)

Re: Styra tillslag av motorvärmare [Löst]

Posted: Sat 19 Nov 2011, 19:36
by jox
Jag lånar den här tråden, dels för att jag undrar vad det stor i länken i första postningen här (den funkar inte längre). Jag skulle vilja göra ett sånt här schema, men betydligt mer krångligt, eftersom min fru jobbar rätt olika tider.

Jag skulle vilja ha ungefär så här:

[a] Om temperaturen är mellan -5 och +5
Om temperaturen är mellan -15 och -5
[c] Om det är kallare än -15
[d] (kanske) på hela tiden om det är kallare än -25 (för larmet i bilen blir knas om det är för kallt...)

Code: Select all

             00:00               06:00               12:00                       18:00                           24:00
             -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[a]                                   +++                      +++++                     +++++ 
[b]                                +++++++                ++++++++++                 +++++++++
[c]         +++++     +++++++++      +++++     +++++++          ++++++              ++++++++++                +++++       


Re: Styra tillslag av motorvärmare [Löst]

Posted: Sun 20 Nov 2011, 09:25
by Palle500
jox wrote:Jag lånar den här tråden, dels för att jag undrar vad det stor i länken i första postningen här (den funkar inte längre). Jag skulle vilja göra ett sånt här schema, men betydligt mer krångligt, eftersom min fru jobbar rätt olika tider.
Denna fungerar:
http://www.switchking.se/sv/faq/guider/ ... temperatur

Re: Styra tillslag av motorvärmare [Löst]

Posted: Sun 20 Nov 2011, 13:44
by jox
Tack.

Men jag blir inte riktigt klok på hur man ska tolka "Kommande händelser" i SK? Ska man se det som att det *kanske* kommer att göras nåt då (beroende på temperaturen i det här fallet) eller hur ska man se det?

Jag har nu gjort 4 scheman med olika påslagstid enligt som jag tolkar instruktionen, men när jag tittar på "kommande händelser" och på grafen på förstasidan så ser det ut som om allihop kommer att exekveras (fastän det bara är den första, eftersom temperaturen inte är kallare än -10). Är det bara jag som tolkar det fel, eller?? Se nedanstående bild
Screenshot.jpg

Re: Styra tillslag av motorvärmare [Löst]

Posted: Sun 20 Nov 2011, 14:35
by Palle500
Men jag blir inte riktigt klok på hur man ska tolka "Kommande händelser" i SK? Ska man se det som att det *kanske* kommer att göras nåt då (beroende på temperaturen i det här fallet) eller hur ska man se det?
Kommande "händelser" visas som om villkoren vore uppfyllda! Sen är det villkoren i regeln som bestämmer om dom skall vara på eller av under den tid som är "möjlig" enligt angivna tider.

Re: Styra tillslag av motorvärmare [Löst]

Posted: Sun 20 Nov 2011, 16:46
by Martin
Stämmer... Man kan väl i princip säga att "kommande händelser" visar en form av "idealfall". Det är inte bara i den situationen som "kommande händelser" blir lite knepiga - om du exempelvis startar ett scenario så kan det ju hända att dina kommande händelser aldrig gäller eftersom scenariot styr.