Okej, då vet jag.chris wrote:Gjorde med en regel och hysteres på 2 grader
termostat
-
- 5 stars
- Posts: 637
- Joined: Tue 09 Nov 2010, 21:51
- Location: Västervik
Re: termostat
-
- 2 stars
- Posts: 19
- Joined: Mon 27 Aug 2012, 11:45
Re: termostat
En på-regel på < 10 grader med hysteres på 2 grader och en av-regel på > 12 grader ger 'på' mellan 10-12 grader eller hur blir det?Martin wrote:Om du vill att enheten bara ska vara på mellan 10 och 12 grader så krävs två regler som kopplas till samma schema.
-
- Administrator
- Posts: 2655
- Joined: Tue 09 Nov 2010, 20:25
Re: termostat
När man kombinerar regler på ett schema där båda ska vara uppfyllda så krävs det just att båda är uppfyllda. Reglerna utvärderas oberoende av varandra.
Mellan 10-12 grader är enda gången båda reglerna kan vara uppfyllda. När det blir varmare än 12 grader slår hysteresgränsen till och "slår ut" regeln som säger att enheten får vara på när det är > 10 grader.
- < 10 grader, med hysteres
Ger att enheten alltid är på när det är < 10 grader och _kan_ vara på mellan 10 och 12 grader - > 10 grader utan hysteres
Ger att enheten är på när det är > 10 grader
Mellan 10-12 grader är enda gången båda reglerna kan vara uppfyllda. När det blir varmare än 12 grader slår hysteresgränsen till och "slår ut" regeln som säger att enheten får vara på när det är > 10 grader.