Forcerad och skymingsrelä.
-
- 2 stars
- Posts: 23
- Joined: Tue 09 Nov 2010, 21:51
Forcerad och skymingsrelä.
Jag skulle vilja att mina enheter som styrs av datakällan skymningsrelä = natt eller tvingande kl 19:00. Hur får jag till detta. När jag lägger till 19:00 tänd forcerad i schemat så tänder enheten en kort stund kl 19 för att sedan släckas igen någon sekund senare.
-
- 5 stars
- Posts: 637
- Joined: Tue 09 Nov 2010, 21:51
- Location: Västervik
Re: Forcerad och skymingsrelä.
Kan du förklara lite mer exakt hur du har satt upp det och vad du egentligen vill åstadkomma med detta.
-
- 2 stars
- Posts: 23
- Joined: Tue 09 Nov 2010, 21:51
Re: Forcerad och skymingsrelä.
Jag har tex att alla fönsterlampor tänds när skymningsrelä blir lika med natt. Tyvärr så aktiveras skymningsreläet ganska sent nu på sommaren och då vill jag ha kriteriet att fönsterlamporna tänder sig av skymningsrelä dock senast kl 19:00.
Jag hade tidigare att det styrdes av switchkings interna solnergång och 19:00 som forcerad vilket fungerade men nu när jag använder skymningsrelä = natt i minst 20min som regel på mirr gruppschema så hjälper det inte att lägga till 19:00 forcerad. Då tänder sig lamporna kl 19:00 i några sekunder sedan slocknar dem igen.
Jag hade tidigare att det styrdes av switchkings interna solnergång och 19:00 som forcerad vilket fungerade men nu när jag använder skymningsrelä = natt i minst 20min som regel på mirr gruppschema så hjälper det inte att lägga till 19:00 forcerad. Då tänder sig lamporna kl 19:00 i några sekunder sedan slocknar dem igen.
-
- 5 stars
- Posts: 637
- Joined: Tue 09 Nov 2010, 21:51
- Location: Västervik
Re: Forcerad och skymingsrelä.
En lösning borde vara att ha tid som en datakälla och sedan skapa en regel med att den ska vara mer än 19.
Sent from my GT-I9100 using Tapatalk 2
Sent from my GT-I9100 using Tapatalk 2
-
- 2 stars
- Posts: 23
- Joined: Tue 09 Nov 2010, 21:51
Re: Forcerad och skymingsrelä.
Det borde bli 1900 datakällan med vilkoret "eller". Då borde 1900 bli tvingande. Men hur skapar man en tid som en datakälla?
-
- Administrator
- Posts: 419
- Joined: Tue 09 Nov 2010, 20:41
Re: Forcerad och skymingsrelä.
Hej,
Om jag förstår dig rätt så vill du sätta på enhet om det är mörkt ute (skymningsrelä = natt) fram till kl 19 och efter kl 19 vill du att enhet ska vara på oavsett om det är mörkt ute eller inte.
I så fall borde du kunna lösa detta relativt enkelt med två scheman, exempel:
Schema A, regel Skymningsrelä = natt
På kl 13:00
Av kl 19:01
Schema B (vanligt schema utan regler)
På kl 19:00
Av kl 23:00
Koppla båda dessa scheman till de enheter du vill styra.
Om jag förstår dig rätt så vill du sätta på enhet om det är mörkt ute (skymningsrelä = natt) fram till kl 19 och efter kl 19 vill du att enhet ska vara på oavsett om det är mörkt ute eller inte.
I så fall borde du kunna lösa detta relativt enkelt med två scheman, exempel:
Schema A, regel Skymningsrelä = natt
På kl 13:00
Av kl 19:01
Schema B (vanligt schema utan regler)
På kl 19:00
Av kl 23:00
Koppla båda dessa scheman till de enheter du vill styra.
Tomas | Switch King
-
- 2 stars
- Posts: 23
- Joined: Tue 09 Nov 2010, 21:51
Re: Forcerad och skymingsrelä.

-
- 2 stars
- Posts: 23
- Joined: Tue 09 Nov 2010, 21:51
Re: Forcerad och skymingsrelä.
Det fungerar sådär gör jag som du skriver så släcker den all belysning 19:01tomas wrote:Hej,
Om jag förstår dig rätt så vill du sätta på enhet om det är mörkt ute (skymningsrelä = natt) fram till kl 19 och efter kl 19 vill du att enhet ska vara på oavsett om det är mörkt ute eller inte.
I så fall borde du kunna lösa detta relativt enkelt med två scheman, exempel:
Schema A, regel Skymningsrelä = natt
På kl 13:00
Av kl 19:01
Schema B (vanligt schema utan regler)
På kl 19:00
Av kl 23:00
Koppla båda dessa scheman till de enheter du vill styra.
Gör jag såhär så fungerar det
Schema Regel Natt
På 13:00
Av 18:59
Schema
På 19:00
Av 23:00 Mån-Torsdag
Av 01:00 Fred-Söndag
Problemet blir bara att switchking nu släcker kl 18:59 och tänder 19:00 igen.
-
- Administrator
- Posts: 419
- Joined: Tue 09 Nov 2010, 20:41
Re: Forcerad och skymingsrelä.
Det "borde" fungera, men när jag satte upp dessa scheman i labbmiljö så visade det sig att det inte gör det i detta fallet.
Det fungerar dock om du sätter På och Av på precis samma klockslag (i exemplet Av = 19:00 och På = 19:00). Enheten kommer inte att släckas kl 19 i detta fallet.
Schema A, regel Skymningsrelä = natt
På kl 13:00
Av kl 19:00
Schema B (vanligt schema utan regler)
På kl 19:00
Av kl 23:00
Händelserna ska inte vara tvingande (avmarkera Tvingande).
Det fungerar dock om du sätter På och Av på precis samma klockslag (i exemplet Av = 19:00 och På = 19:00). Enheten kommer inte att släckas kl 19 i detta fallet.
Schema A, regel Skymningsrelä = natt
På kl 13:00
Av kl 19:00
Schema B (vanligt schema utan regler)
På kl 19:00
Av kl 23:00
Händelserna ska inte vara tvingande (avmarkera Tvingande).