krambriw wrote:Nu ramlar vi in på ämnen som nog borde behandlas/diskuteras på Värmepumpsforumet (jag rekommenderar verkligen detta) för om du har en FTX så fyller den väl tre funktioner
- ombesörja ventilationen i din byggnad så att den uppfyller fastställd norm
- återvinna energin i frånluften
- förvärma tilluften
Om du stänger av eller minskar på ventilation så sparar du naturligvis på uppvärmingskostnaden men det kan också ge upphov till försämrad miljö inomhus, det gäller att vara försiktig här.
Sommartid innehåller luften mera vatten än på vintern. Ventilerar man för hårt på vintern får man för torrt klimat inomhus samtidigt som det går åt mycket energi. Ventilerar man för lite på sommaren, får man för fuktigt klimat inomhus.
Vi har en frånluftsvärmepump modell bättre (Comfortzone) och jag ställer min ventilation enligt följande
- sommar (enligt injusterad norm) hög
- vinter/vår/höst låg hastighet
- senvår/tidig höst medel
Med en FTX skulle jag göra likadant, ordentlig ventilation på sommaren och lägsta fart på vintern. Kan du ställa den via SK så är det ju perfekt, du borde faktiskt mäta utetemperaturen och sätta upp olika gränsvärden och ställa fläkthastigheten efter dessa.
Att du mäter RH% är nog bra men som du kanske vet räcker inte det för att vara på den säkra sidan, du måste beräkna den sk daggpunkts temperaturen för att veta om du risker utfällning (dvs när det bildas kondens) för det är detta som är kritiskt. Du kan ha hög RH% utan risk och låg RH% med hög risk. Allt beror på vilken daggpunkts temperatur du har. Jag gör det i min krypgrund och på vinden och just nu ser det ut så här (jag använder genomgående Oregons sensorer för temp och RH):
Som du ser har jag ganska liten marginal kvar i krypgrunden men väldigt god marginal på vinden. Det beror på att varm uteluft kommer in under kåken ock kyls ner av marken.
I övrigt är det naturligtvis alldeles för varmt i huset just nu men vi ska inte klaga på att sommarvärmen äntligen är här.
mvh
Tack Krambiw!
Du kan verkligen din sak. Om man får vara fräck och ställa en fråga..
Om jag använder formeln TD = T - ((100-RH%)/5) så får jag fram daggpunktstemeraturen. Kan jag använda detta värde att faställa ett kritiskt TD,
Vid vilket TD bör man i så fall åtgärda RH% ?
MVH
Michael