Ljussensor i kombination med solens upp-/nedgång
Posted: Mon 17 Sep 2012, 07:21
Hej!
Har en ljussensor som jag lagt upp som en datakälla och jag får in värdena bra. Har dock lite problem (som inte har med SK att göra) med sensorn ibland då den inte ger korrekt information som jag inte lyckats lösa.
På morgonen
Lampor ska tändas 06:00 och 6:30
Lampor ska släckas när ljussensorn signalerar tillräckligt ljust (i.e. datakällan >0,6)
Lamporna ska släckas om värde saknas för ljussensorn och solen har gått upp.
På em/kväll
Lampor ska tändas när ljussensorn signalerar tillräckligt mörkt (i.e. datakällan <0,6)
Lamporna ska tändas om värde saknas för ljussensorn och solen har gått ner.
Lamporna släcks vid 20:30, 21:30 och 23:30
Jag har försökt få till det med gruppschema, där jag definerat datakälla för ljussensor, samt hämtar solens upp/nere från REST.
Gemensamma tider har jag lagt på gruppschema och tider för specifika lampr har jag lagt på enheterna, men jag får inte till det.
Kan ju vara så att jag rört ihop kopplingar, men innan jag tar bort alla regler etc, så tänkte jag höra hur jag bör sätta upp det för att det ska fungera?
Har en ljussensor som jag lagt upp som en datakälla och jag får in värdena bra. Har dock lite problem (som inte har med SK att göra) med sensorn ibland då den inte ger korrekt information som jag inte lyckats lösa.
På morgonen
Lampor ska tändas 06:00 och 6:30
Lampor ska släckas när ljussensorn signalerar tillräckligt ljust (i.e. datakällan >0,6)
Lamporna ska släckas om värde saknas för ljussensorn och solen har gått upp.
På em/kväll
Lampor ska tändas när ljussensorn signalerar tillräckligt mörkt (i.e. datakällan <0,6)
Lamporna ska tändas om värde saknas för ljussensorn och solen har gått ner.
Lamporna släcks vid 20:30, 21:30 och 23:30
Jag har försökt få till det med gruppschema, där jag definerat datakälla för ljussensor, samt hämtar solens upp/nere från REST.
Gemensamma tider har jag lagt på gruppschema och tider för specifika lampr har jag lagt på enheterna, men jag får inte till det.
Kan ju vara så att jag rört ihop kopplingar, men innan jag tar bort alla regler etc, så tänkte jag höra hur jag bör sätta upp det för att det ska fungera?