Page 1 of 1

Kört fast med rörelsedetektor

Posted: Sun 16 Sep 2012, 09:19
by Jessnet
Hej,

Jag har en utelampa med LWMR-210 som styrs av SK med enhetsschema.
Schemat är gjort så att lampan ska tändas vid solnedgång med 40% effekt och släckas klockan 22.20.

Har nu köpt en rörelsedetektor, MDT-507 som jag vill ska, vid rörelseaktivering, dimra upp lampan till 100% så länge det är är mörkt ute, även efter det att enhetsschemat släckt lampan 22.20.
För att rörelsedetektorn ska avgöra om det är mörkt eller inte vill jag gärna använda dess inbyggda luxmätare.

Har testat lite olika varianter utan att få det att fungera och skulle behöva vägledning.

Re: Kört fast med rörelsedetektor

Posted: Sun 16 Sep 2012, 09:40
by Martin
Skapa ett gruppschema som anger att enheten är på (100%) mellan 20 och 08. Ta in rörelsedetektorn som en datakälla och koppla en regel till ditt nyskapade gruppschema som säger att schemat skall vara aktivt när rörelsedetektorn skickar sin On-signal.

Sätt detektorn på kort tid, 15 sekunder, en minut eller liknande och ange istället direkt på gruppschemat (med regelkoppling) en minsta tid för uppfyllnad som motsvarar så lång tid du vill att detektorn ska vara tänd efter att en rörelse detekterats.

Du måste trixa lite med detektorn för att få till rätt ljusnivå. Kan vara lite bökigt eftersom du måste gå ut och känna av "manuellt" när det precis blivit tillräckligt mörkt för att sensorn ska reagera.

Re: Kört fast med rörelsedetektor

Posted: Sun 16 Sep 2012, 10:49
by Jessnet
Stort tack! Nu är det bara att invänta mörkret för att ställa in detektorn och testa. :D