Page 1 of 1

Switch King kraschar med "Objekt som kan ha värdet null..."

Posted: Sat 19 Nov 2011, 16:47
by redina
Jag har får detta fel två gånger på sju dagar och efter det har hänt måste jag starta om switchking-framework servicen. Det är utanför pluginen vad jag fattar.

Code: Select all

{Invocation Service - Shutdown} --<Fatal> -- 2011-11-19 05:38:27 -- Main Thread Error. Exception: 
System.InvalidOperationException

Level 1) Objekt som kan ha värdet null måste ha ett värde.

StackTrace for Level 1:
   vid System.ThrowHelper.ThrowInvalidOperationException(ExceptionResource resource)
   vid System.Nullable`1.get_Value()
   vid SwitchKing.Server.BusinessAccess.Helpers.LockHelper.get_InvocationPostponed()
   vid SwitchKing.Server.WinSvcServiceHost.InvocationService.ProcessDeviceEvents()
{UnhandledExceptionController_Framework} --<Critical> -- 2011-11-19 05:38:27 -- Exception: 
System.InvalidOperationException

Level 1) Objekt som kan ha värdet null måste ha ett värde.

StackTrace for Level 1:
   vid SwitchKing.Server.WinSvcServiceHost.InvocationService.ProcessDeviceEvents()
   vid System.Threading.ThreadHelper.ThreadStart_Context(Object state)
   vid System.Threading.ExecutionContext.Run(ExecutionContext executionContext, ContextCallback callback, Object state)
   vid System.Threading.ThreadHelper.ThreadStart()
{UnhandledExceptionController_Framework} --<Critical> -- 2011-11-19 05:38:27 -- Exception: 
System.InvalidOperationException

Level 1) Objekt som kan ha värdet null måste ha ett värde.

StackTrace for Level 1:
   vid SwitchKing.Server.WinSvcServiceHost.InvocationService.ProcessDeviceEvents()
   vid System.Threading.ThreadHelper.ThreadStart_Context(Object state)
   vid System.Threading.ExecutionContext.Run(ExecutionContext executionContext, ContextCallback callback, Object state)
   vid System.Threading.ThreadHelper.ThreadStart()

Re: Switch King hänger sig

Posted: Sun 20 Nov 2011, 11:17
by Martin
redina wrote:Jag har får detta fel två gånger på sju dagar och efter det har hänt måste jag starta om switchking-framework servicen. Det är utanför pluginen vad jag fattar.
Efter lite kodgranskning inser jag att om du har klienten uppe och gör någon förändring på en enhet, schema eller liknande så finns det en teoretisk möjlighet att detta kan uppstå.
Det är möjligt att det finns ytterligare någon situation som kan orsaka detta.

Registrerat som en bugg: http://bugnet.switchking.se/Issues/Issu ... spx?id=247

Re: Switch King hänger sig

Posted: Sun 20 Nov 2011, 14:14
by redina
Martin wrote:
redina wrote:Jag har får detta fel två gånger på sju dagar och efter det har hänt måste jag starta om switchking-framework servicen. Det är utanför pluginen vad jag fattar.
Efter lite kodgranskning inser jag att om du har klienten uppe och gör någon förändring på en enhet, schema eller liknande så finns det en teoretisk möjlighet att detta kan uppstå.
Det är möjligt att det finns ytterligare någon situation som kan orsaka detta.

Registrerat som en bugg: http://bugnet.switchking.se/Issues/Issu ... spx?id=247
Klienten har varit uppe, men jag har inte ändrat något. Det hände mitt i natten båda gångerna.

Re: Switch King hänger sig

Posted: Fri 02 Dec 2011, 15:25
by redina
redina wrote:
Martin wrote:
redina wrote:Jag har får detta fel två gånger på sju dagar och efter det har hänt måste jag starta om switchking-framework servicen. Det är utanför pluginen vad jag fattar.
Efter lite kodgranskning inser jag att om du har klienten uppe och gör någon förändring på en enhet, schema eller liknande så finns det en teoretisk möjlighet att detta kan uppstå.
Det är möjligt att det finns ytterligare någon situation som kan orsaka detta.

Registrerat som en bugg: http://bugnet.switchking.se/Issues/Issu ... spx?id=247
Klienten har varit uppe, men jag har inte ändrat något. Det hände mitt i natten båda gångerna.
Detta fick jag igår morse:

Code: Select all

2011-12-01 07:47:41 -- Main Thread Error. Exception: 
System.InvalidOperationException

Level 1) Objekt som kan ha värdet null måste ha ett värde.

StackTrace for Level 1:
   vid System.ThrowHelper.ThrowInvalidOperationException(ExceptionResource resource)
   vid System.Nullable`1.get_Value()
   vid SwitchKing.Server.BusinessAccess.Helpers.LockHelper.get_InvocationPostponed()
   vid SwitchKing.Server.WinSvcServiceHost.InvocationService.ProcessDeviceEvents()
{UnhandledExceptionController_Framework} --<Critical> -- 2011-12-01 07:47:41 -- Exception: 
System.InvalidOperationException

Level 1) Objekt som kan ha värdet null måste ha ett värde.

StackTrace for Level 1:
   vid SwitchKing.Server.WinSvcServiceHost.InvocationService.ProcessDeviceEvents()
   vid System.Threading.ThreadHelper.ThreadStart_Context(Object state)
   vid System.Threading.ExecutionContext.Run(ExecutionContext executionContext, ContextCallback callback, Object state)
   vid System.Threading.ThreadHelper.ThreadStart()
{UnhandledExceptionController_Framework} --<Critical> -- 2011-12-01 07:47:41 -- Exception: 
System.InvalidOperationException

Level 1) Objekt som kan ha värdet null måste ha ett värde.

StackTrace for Level 1:
   vid SwitchKing.Server.WinSvcServiceHost.InvocationService.ProcessDeviceEvents()
   vid System.Threading.ThreadHelper.ThreadStart_Context(Object state)
   vid System.Threading.ExecutionContext.Run(ExecutionContext executionContext, ContextCallback callback, Object state)
   vid System.Threading.ThreadHelper.ThreadStart()
Sen var den död.

Obs: Klienten var inte startad.

Re: Switch King hänger sig

Posted: Fri 02 Dec 2011, 18:47
by Martin
En fix för detta finns i kommande 2.0.2.

http://bugnet.switchking.se/Issues/Issu ... spx?id=247

Re: Switch King hänger sig pga plugin [Löst]

Posted: Thu 15 Dec 2011, 14:39
by Martin
@redina: Har du uppmärksammat om felet fortfarande finns i 2.0.2?

(tog mig friheten att dela tråden i flera två delar)