Page 1 of 1
Nexa LWST-605 - Knyta till switchking
Posted: Wed 15 Jan 2014, 20:11
by Bolfass
Hej gott folk,
Nyligen köpt en Nexa fjärrkontroll som ser ut som två vanliga knappar och försöker lägga in den i SK för att knyta till att t.ex. släcka hela huset eller tända hela huset.
Problemet är att jag ser 100 olika koder när jag försöker lägga till den som en källa. Hur gör jag?
/Bollen
edit: Windows Server 2008 R2(Under VMware), Tellstick Duo fw12, TelldusCenter 2.1.1, SwitchKing Server:3.2.3.1 Client:3.1.0.1
Re: Nexa LWST-605 - Knyta till switchking
Posted: Sun 19 Jan 2014, 12:16
by Martin
Först och främst - Telldus Center 2.1.2 beta verkar bättre på att "skala bort felaktiga signaler" än 2.1.1, så ett tips kan vara att använda Beta-versionen (som vad det verkar inte för med sig något nekativt i övrigt).
Att hitta rätt kan vara knepigt - det är svårt även för Tellsticken, och att avlyssna och tolka alla signaler som kommer in är ett digert jobb för stickan.
Att du får flera signaler kan bero på flera saker. Antingen har du många enheter som sänder i din närhet (och ofta, vad det verkar) eller så tolkar Tellsticken dina signaler från din fjärrkontroll som flera olika fjärrkontrollskoder/enhetskoder (vilket är väldigt vanligt).
Det bästa du kan göra för att hitta exakt de koder som din fjärrkontroll skickar är att först ta upp fönstret som visar alla signaler - bilden du bifogat.
Klicka på "Uppdatera" och så fort fönstret uppdaterats skjuter du iväg en "On" från din fjärrkontroll. Därefter uppdaterar du igen, och du bör då ha fått ett ytterst begränsat antal nya rader med koder. Några av dessa rader kan du kanske maska bort direkt - om du trycket på "On" så behöver du inte bry dig om "Off" eller "Learn", exempelvis.
Sedan skjuter du iväg "Off" på din fjärrkontroll och ser för vilka koder du fått både "On" och "Off". Förhoppningsvis har du bara en R[XYZ]U[XYZ] som har gett både On och Off.
Detta är din fjärrkontroll.
När du har skapat din datakälla kommer du att se att den växlar mellan "On" och "Off" beroende på vilken knapp du trycker på din fjärrkontroll. Om den _inte_ uppdateras har du valt fel kod. Om du är osäker kan du skapa flera datakällor (för olika koder) och sedan de ointressanta när du märker att källan inte uppdateras när du trycker på fjärrkontrollen.
Re: Nexa LWST-605 - Knyta till switchking
Posted: Tue 28 Jan 2014, 13:36
by Bolfass
Kan säga att anledningen var på tok för dålig signal in till tellsticken. Bytte antenn till en extern på sladd och jag får nu en enda kod från varje knapp. Magiskt! Fungerar hur bra som helst!