Page 1 of 1

Regler och Scheman

Posted: Fri 27 Dec 2013, 21:15
by skrantz71
Hej,

Jag blir aldrig riktigt klok på regler, scheman, scenarios...

Vill åstadkomma följande...

Har ett kallgarage där jag mäter och tar in temperaturen i SK som en datakälla.
Har ett element som jag vill ska gå på när temperaturen är mindre än 5 grader och jag vill att det ska vara igång i 30 minuter även om tempen stiger. oavsett tid på dygnet.

Hur skapar jag en sådan regel?

/Stefan

Re: Regler och Scheman

Posted: Fri 27 Dec 2013, 21:54
by Martin
Regeln ska vara "på om < 5 grader" samt ha en "minsta tid för uppfyllnad" som är 30 minuter. Det gör att när schemat väl aktiverar enheten så är den på i som minst 30 minuter oavsett hur temperaturen stiger eller sjunker under de 30 minuterna från det att temperaturen sjönk under 5 grader.

Du kan använda hysteres om det är just på/av/på/av... du vill komma undan. En regel med "på om < 5 grader" med hysteres satt till "3 grader" ger att enheten slår på när temperaturen är lägre än 5 grader och stängs av då 8 grader uppnåtts.