Page 1 of 1

Olika dimnivå i multipla/alternativa scheman fungerar ej...

Posted: Wed 07 Nov 2012, 21:01
by bjca
Försöker styra en värmekälla via en dimmerenhet, där det finns ett antal paralella scheman som vart o ett har olika dimnivå ("effekt") styrt av regel/datakälla (yttertemperatur).

exempel:
schema1: dim 10% => utomhustemp < +10
schema2: dim 20% => utomhustemp < +5
schema3: dim 30% => utomhustemp < 0
schema4: dim 40% => utomhustemp < -5

Tyvärr så fungerar inte detta, då enheten alltid aktiveras med "högsta" dimnivån (40%) oavsett om det är shema1, 2, 3 eller 4 som triggat aktiveringen...
Är detta en bugg eller finns det något förslag på man löser detta på något annat sätt?

Klientversion: 3.0.1.0
Serverversion: 3.1.0.5 (databas 2.5.5)
Telldus Center version 2.1.1

Re: Olika dimnivå i multipla/alternativa scheman fungerar ej

Posted: Thu 08 Nov 2012, 09:49
by Martin
Normalt sett ska en högre dimmernivå "vinna" över en lägre om det finns flera "konkurrerande villkor", som i ditt fall.

Vi får försöka återskapa detta, men det är möjligt att det är något som måste korrigeras. Om du har dessa scheman kopplade till flera enheter, och gör en test där du bockar ur så att en av de enheter du har enbart är kopplad till schemat med "10%" - dimmar då denna enhet ner till 10% medan övriga enheter går på 40%?

Re: Olika dimnivå i multipla/alternativa scheman fungerar ej

Posted: Sun 11 Nov 2012, 22:07
by Martin
Konstaterad avvikelse, inlagd i BugNet.

http://bugnet.switchking.se/Issues/Issu ... spx?id=626

Till buggrättning finns kan man komma förbi detta genom att förskjuta tiden för tillslag 1 sekund mellan de olika schemana som finns knutna till enheten.