återkommande signal i Tellstick duos händelselogg
Forum rules
För att kunna hjälpa dig med supportfrågor behöver vi så mycket information som möjligt.
Innan du skapar en ny tråd, läs gärna:
viewtopic.php?f=10&t=20
För att kunna hjälpa dig med supportfrågor behöver vi så mycket information som möjligt.
Innan du skapar en ny tråd, läs gärna:
viewtopic.php?f=10&t=20
-
- Administrator
- Posts: 2655
- Joined: Tue 09 Nov 2010, 20:25
Re: återkommande signal i Tellstick duos händelselogg
Eftersom du upplever att Duon blinkar när signalen kommer in så bör det komma från en yttre källa.
Vissa fjärrkontroller kan ge både Waveman och Nexa (Arctech) när de trycks ner (även IR-detektorer och magnetkontakter) så att det står Waveman stärker detta. Hade du haft en Waveman-mottagare så hade du nog kunnat bekräfta att detta är genererat från "annan ort".
Gissningsvis samma sak med signalen nattetid. Om du har tur så kan Duon ha plockat upp en signal som orsakat att din enhet tänts, men det säkraste är nog att lära upp enheten med en ny kod (rensa kodminnet först).
Vissa Nexa-prylar - exempelvis PB3 - kan ju själva gå in i upplärningsläge då det räcker att man bryter strömmen till dem och därefter pluggar in dem igen. Har man otur så kommer det ju en On/Off eller lärsignal vid fel tidpunkt och vips så lyssnar uttaget på ytterligare en kod som man inte har en aning om.
Vissa fjärrkontroller kan ge både Waveman och Nexa (Arctech) när de trycks ner (även IR-detektorer och magnetkontakter) så att det står Waveman stärker detta. Hade du haft en Waveman-mottagare så hade du nog kunnat bekräfta att detta är genererat från "annan ort".
Gissningsvis samma sak med signalen nattetid. Om du har tur så kan Duon ha plockat upp en signal som orsakat att din enhet tänts, men det säkraste är nog att lära upp enheten med en ny kod (rensa kodminnet först).
Vissa Nexa-prylar - exempelvis PB3 - kan ju själva gå in i upplärningsläge då det räcker att man bryter strömmen till dem och därefter pluggar in dem igen. Har man otur så kommer det ju en On/Off eller lärsignal vid fel tidpunkt och vips så lyssnar uttaget på ytterligare en kod som man inte har en aning om.
Martin | Switch King
-
- 3 stars
- Posts: 117
- Joined: Sat 17 Dec 2011, 20:28
Sv: Re: återkommande signal i Tellstick duos händelselogg
Gällande nattetidständningen så har jag raderat det minnet, men jag blev tvungen att lära upp samma kod igen eftersom jag har en tryckknapp för direkttändning också. Går det ändra kod i den genom att rycka batteriet i knappen eller nåt?Martin wrote:Eftersom du upplever att Duon blinkar när signalen kommer in så bör det komma från en yttre källa.
Vissa fjärrkontroller kan ge både Waveman och Nexa (Arctech) när de trycks ner (även IR-detektorer och magnetkontakter) så att det står Waveman stärker detta. Hade du haft en Waveman-mottagare så hade du nog kunnat bekräfta att detta är genererat från "annan ort".
Gissningsvis samma sak med signalen nattetid. Om du har tur så kan Duon ha plockat upp en signal som orsakat att din enhet tänts, men det säkraste är nog att lära upp enheten med en ny kod (rensa kodminnet först).
Vissa Nexa-prylar - exempelvis PB3 - kan ju själva gå in i upplärningsläge då det räcker att man bryter strömmen till dem och därefter pluggar in dem igen. Har man otur så kommer det ju en On/Off eller lärsignal vid fel tidpunkt och vips så lyssnar uttaget på ytterligare en kod som man inte har en aning om.
Jag måste gå på grannen igen och höra om han har nån waveman enhet
Skickat från min GT-I9300 via Tapatalk 2
-
- 3 stars
- Posts: 117
- Joined: Sat 17 Dec 2011, 20:28
Re: återkommande signal i Tellstick duos händelselogg
Hej
Nu har jag kört telldus event writer pluginet... Har klippt ut och markerat händelserna och även tagit med händelsen strax före och strax efter "B3" händelsen...
Det märkliga är att det står house A och unit 1 i den loggen, men i duons händelselog från sk står det ju som sagt B3.
2012-11-02 14:54:54 - RawEvent: class:sensor;protocol:mandolyn;id:13;model:temperaturehumidity;temp:52.2;humidity:27;
2012-11-02 14:54:54 - SensorEvent: mandolyn, temperaturehumidity, 13
2012-11-02 14:54:54 - SensorEvent: mandolyn, temperaturehumidity, 13
>>>>>>>2012-11-02 14:54:57 - RawEvent: class:command;protocol:waveman;model:codeswitch;house:A;unit:1;method:turnoff;
2012-11-02 14:55:07 - RawEvent: class:sensor;protocol:fineoffset;id:149;model:temperature;temp:-19.3;
2012-11-02 14:55:07 - SensorEvent: fineoffset, temperature, 149
2012-11-02 14:59:21 - RawEvent: class:sensor;protocol:mandolyn;id:11;model:temperaturehumidity;temp:37.1;humidity:14;
2012-11-02 14:59:21 - SensorEvent: mandolyn, temperaturehumidity, 11
2012-11-02 14:59:21 - SensorEvent: mandolyn??, temperaturehumidity, 11
>>>>>>>2012-11-02 14:59:22 - RawEvent: class:command;protocol:waveman;model:codeswitch;house:A;unit:1;method:turnoff;
2012-11-02 14:59:23 - RawEvent: class:sensor;protocol:fineoffset;id:255;model:temperature;temp:-204.7;
2012-11-02 14:59:23 - SensorEvent: fineoffset, temperature, 255
2012-11-02 16:35:36 - RawEvent: class:sensor;protocol:mandolyn;id:12;model:temperaturehumidity;temp:41.6;humidity:0;
2012-11-02 16:35:36 - SensorEvent: mandolyn, temperaturehumidity, 12
2012-11-02 16:35:36 - SensorEvent: mandolyn, temperaturehumidity, 12
>>>>>>>2012-11-02 16:35:39 - RawEvent: class:command;protocol:waveman;model:codeswitch;house:A;unit:1;method:turnoff;
2012-11-02 16:35:54 - RawEvent: class:sensor;protocol:mandolyn;id:13;model:temperaturehumidity;temp:51.3;humidity:28;
2012-11-02 16:35:54 - SensorEvent: mandolyn, temperaturehumidity, 13
2012-11-02 16:35:54 - SensorEvent: mandolyn, temperaturehumidity, 13
2012-11-02 16:35:54 - RawEvent: class:sensor;protocol:mandolyn;id:13;model:temperaturehumidity;temp:51.3;humidity:28;
2012-11-02 16:35:54 - SensorEvent: mandolyn, temperaturehumidity, 13
2012-11-02 16:35:54 - SensorEvent: mandolyn, temperaturehumidity, 13
2012-11-02 16:47:07 - RawEvent: class:sensor;protocol:fineoffset;id:149;model:temperature;temp:-19.3;
2012-11-02 16:47:07 - SensorEvent: fineoffset, temperature, 149
>>>>>>>2012-11-02 16:47:08 - RawEvent: class:command;protocol:waveman;model:codeswitch;house:A;unit:1;method:turnoff;
2012-11-02 16:47:08 - SensorEvent: fineoffset, temperature, 255
2012-11-02 16:47:08 - RawEvent: class:sensor;protocol:fineoffset;id:255;model:temperature;temp:-204.7;
2012-11-02 16:47:09 - RawEvent: class:sensor;protocol:fineoffset;id:5;model:temperature;temp:21.3;
2012-11-02 16:47:09 - SensorEvent: fineoffset, temperature, 5
2012-11-02 16:53:54 - RawEvent: class:sensor;protocol:mandolyn;id:13;model:temperaturehumidity;temp:51.0;humidity:28;
2012-11-02 16:53:54 - SensorEvent: mandolyn, temperaturehumidity, 13
2012-11-02 16:53:54 - SensorEvent: mandolyn, temperaturehumidity, 13
2012-11-02 16:53:54 - RawEvent: class:sensor;protocol:mandolyn;id:13;model:temperaturehumidity;temp:51.0;humidity:28;
2012-11-02 16:53:54 - SensorEvent: mandolyn, temperaturehumidity, 13
2012-11-02 16:53:54 - SensorEvent: mandolyn, temperaturehumidity, 13
2012-11-02 16:53:54 - RawEvent: class:sensor;protocol:mandolyn;id:13;model:temperaturehumidity;temp:51.0;humidity:28;
2012-11-02 16:53:54 - SensorEvent: mandolyn, temperaturehumidity, 13
2012-11-02 16:53:54 - SensorEvent: mandolyn, temperaturehumidity, 13
>>>>>>>2012-11-02 16:54:12 - RawEvent: class:command;protocol:waveman;model:codeswitch;house:A;unit:1;method:turnoff;
2012-11-02 16:54:19 - RawEvent: class:sensor;protocol:fineoffset;id:149;model:temperature;temp:-19.1;
2012-11-02 16:54:19 - SensorEvent: fineoffset, temperature, 149
2012-11-02 16:56:45 - RawEvent: class:sensor;protocol:fineoffset;id:5;model:temperature;temp:21.3;
2012-11-02 16:56:45 - SensorEvent: fineoffset, temperature, 5
>>>>>>>2012-11-02 16:56:51 - RawEvent: class:command;protocol:waveman;model:codeswitch;house:A;unit:1;method:turnoff;
2012-11-02 16:56:54 - RawEvent: class:sensor;protocol:mandolyn;id:13;model:temperaturehumidity;temp:51.0;humidity:28;
2012-11-02 16:56:54 - SensorEvent: mandolyn, temperaturehumidity, 13
2012-11-02 16:56:54 - SensorEvent: mandolyn, temperaturehumidity, 13
2012-11-02 16:56:54 - SensorEvent: mandolyn, temperaturehumidity, 13
2012-11-02 16:56:54 - RawEvent: class:sensor;protocol:mandolyn;id:13;model:temperaturehumidity;temp:51.0;humidity:28;
2012-11-02 16:56:54 - SensorEvent: mandolyn, temperaturehumidity, 13
2012-11-02 16:56:54 - SensorEvent: mandolyn, temperaturehumidity, 13
2012-11-02 16:56:54 - RawEvent: class:sensor;protocol:mandolyn;id:13;model:temperatureh
2012-11-02 17:00:21 - RawEvent: class:sensor;protocol:mandolyn;id:11;model:temperaturehumidity;temp:36.0;humidity:14;
2012-11-02 17:00:21 - SensorEvent: mandolyn, temperaturehumidity, 11
2012-11-02 17:00:21 - SensorEvent: mandolyn, temperaturehumidity, 11
>>>>>>>2012-11-02 17:00:23 - RawEvent: class:command;protocol:waveman;model:codeswitch;house:A;unit:1;method:turnoff;
2012-11-02 17:00:35 - RawEvent: class:sensor;protocol:mandolyn;id:12;model:temperaturehumidity;temp:41.6;humidity:0;
2012-11-02 17:00:35 - SensorEvent: mandolyn, temperaturehumidity, 12
2012-11-02 17:00:35 - SensorEvent: mandolyn, temperaturehumidity, 12
2012-11-02 17:00:35 - RawEvent: class:sensor;protocol:mandolyn;id:12;model:temperaturehumidity;temp:41.6;humidity:0;
2012-11-02 17:00:35 - SensorEvent: mandolyn, temperaturehumidity, 12
2012-11-02 17:00:35 - SensorEvent: mandolyn, temperaturehumidity, 12
Nu har jag kört telldus event writer pluginet... Har klippt ut och markerat händelserna och även tagit med händelsen strax före och strax efter "B3" händelsen...
Det märkliga är att det står house A och unit 1 i den loggen, men i duons händelselog från sk står det ju som sagt B3.
2012-11-02 14:54:54 - RawEvent: class:sensor;protocol:mandolyn;id:13;model:temperaturehumidity;temp:52.2;humidity:27;
2012-11-02 14:54:54 - SensorEvent: mandolyn, temperaturehumidity, 13
2012-11-02 14:54:54 - SensorEvent: mandolyn, temperaturehumidity, 13
>>>>>>>2012-11-02 14:54:57 - RawEvent: class:command;protocol:waveman;model:codeswitch;house:A;unit:1;method:turnoff;
2012-11-02 14:55:07 - RawEvent: class:sensor;protocol:fineoffset;id:149;model:temperature;temp:-19.3;
2012-11-02 14:55:07 - SensorEvent: fineoffset, temperature, 149
2012-11-02 14:59:21 - RawEvent: class:sensor;protocol:mandolyn;id:11;model:temperaturehumidity;temp:37.1;humidity:14;
2012-11-02 14:59:21 - SensorEvent: mandolyn, temperaturehumidity, 11
2012-11-02 14:59:21 - SensorEvent: mandolyn??, temperaturehumidity, 11
>>>>>>>2012-11-02 14:59:22 - RawEvent: class:command;protocol:waveman;model:codeswitch;house:A;unit:1;method:turnoff;
2012-11-02 14:59:23 - RawEvent: class:sensor;protocol:fineoffset;id:255;model:temperature;temp:-204.7;
2012-11-02 14:59:23 - SensorEvent: fineoffset, temperature, 255
2012-11-02 16:35:36 - RawEvent: class:sensor;protocol:mandolyn;id:12;model:temperaturehumidity;temp:41.6;humidity:0;
2012-11-02 16:35:36 - SensorEvent: mandolyn, temperaturehumidity, 12
2012-11-02 16:35:36 - SensorEvent: mandolyn, temperaturehumidity, 12
>>>>>>>2012-11-02 16:35:39 - RawEvent: class:command;protocol:waveman;model:codeswitch;house:A;unit:1;method:turnoff;
2012-11-02 16:35:54 - RawEvent: class:sensor;protocol:mandolyn;id:13;model:temperaturehumidity;temp:51.3;humidity:28;
2012-11-02 16:35:54 - SensorEvent: mandolyn, temperaturehumidity, 13
2012-11-02 16:35:54 - SensorEvent: mandolyn, temperaturehumidity, 13
2012-11-02 16:35:54 - RawEvent: class:sensor;protocol:mandolyn;id:13;model:temperaturehumidity;temp:51.3;humidity:28;
2012-11-02 16:35:54 - SensorEvent: mandolyn, temperaturehumidity, 13
2012-11-02 16:35:54 - SensorEvent: mandolyn, temperaturehumidity, 13
2012-11-02 16:47:07 - RawEvent: class:sensor;protocol:fineoffset;id:149;model:temperature;temp:-19.3;
2012-11-02 16:47:07 - SensorEvent: fineoffset, temperature, 149
>>>>>>>2012-11-02 16:47:08 - RawEvent: class:command;protocol:waveman;model:codeswitch;house:A;unit:1;method:turnoff;
2012-11-02 16:47:08 - SensorEvent: fineoffset, temperature, 255
2012-11-02 16:47:08 - RawEvent: class:sensor;protocol:fineoffset;id:255;model:temperature;temp:-204.7;
2012-11-02 16:47:09 - RawEvent: class:sensor;protocol:fineoffset;id:5;model:temperature;temp:21.3;
2012-11-02 16:47:09 - SensorEvent: fineoffset, temperature, 5
2012-11-02 16:53:54 - RawEvent: class:sensor;protocol:mandolyn;id:13;model:temperaturehumidity;temp:51.0;humidity:28;
2012-11-02 16:53:54 - SensorEvent: mandolyn, temperaturehumidity, 13
2012-11-02 16:53:54 - SensorEvent: mandolyn, temperaturehumidity, 13
2012-11-02 16:53:54 - RawEvent: class:sensor;protocol:mandolyn;id:13;model:temperaturehumidity;temp:51.0;humidity:28;
2012-11-02 16:53:54 - SensorEvent: mandolyn, temperaturehumidity, 13
2012-11-02 16:53:54 - SensorEvent: mandolyn, temperaturehumidity, 13
2012-11-02 16:53:54 - RawEvent: class:sensor;protocol:mandolyn;id:13;model:temperaturehumidity;temp:51.0;humidity:28;
2012-11-02 16:53:54 - SensorEvent: mandolyn, temperaturehumidity, 13
2012-11-02 16:53:54 - SensorEvent: mandolyn, temperaturehumidity, 13
>>>>>>>2012-11-02 16:54:12 - RawEvent: class:command;protocol:waveman;model:codeswitch;house:A;unit:1;method:turnoff;
2012-11-02 16:54:19 - RawEvent: class:sensor;protocol:fineoffset;id:149;model:temperature;temp:-19.1;
2012-11-02 16:54:19 - SensorEvent: fineoffset, temperature, 149
2012-11-02 16:56:45 - RawEvent: class:sensor;protocol:fineoffset;id:5;model:temperature;temp:21.3;
2012-11-02 16:56:45 - SensorEvent: fineoffset, temperature, 5
>>>>>>>2012-11-02 16:56:51 - RawEvent: class:command;protocol:waveman;model:codeswitch;house:A;unit:1;method:turnoff;
2012-11-02 16:56:54 - RawEvent: class:sensor;protocol:mandolyn;id:13;model:temperaturehumidity;temp:51.0;humidity:28;
2012-11-02 16:56:54 - SensorEvent: mandolyn, temperaturehumidity, 13
2012-11-02 16:56:54 - SensorEvent: mandolyn, temperaturehumidity, 13
2012-11-02 16:56:54 - SensorEvent: mandolyn, temperaturehumidity, 13
2012-11-02 16:56:54 - RawEvent: class:sensor;protocol:mandolyn;id:13;model:temperaturehumidity;temp:51.0;humidity:28;
2012-11-02 16:56:54 - SensorEvent: mandolyn, temperaturehumidity, 13
2012-11-02 16:56:54 - SensorEvent: mandolyn, temperaturehumidity, 13
2012-11-02 16:56:54 - RawEvent: class:sensor;protocol:mandolyn;id:13;model:temperatureh
2012-11-02 17:00:21 - RawEvent: class:sensor;protocol:mandolyn;id:11;model:temperaturehumidity;temp:36.0;humidity:14;
2012-11-02 17:00:21 - SensorEvent: mandolyn, temperaturehumidity, 11
2012-11-02 17:00:21 - SensorEvent: mandolyn, temperaturehumidity, 11
>>>>>>>2012-11-02 17:00:23 - RawEvent: class:command;protocol:waveman;model:codeswitch;house:A;unit:1;method:turnoff;
2012-11-02 17:00:35 - RawEvent: class:sensor;protocol:mandolyn;id:12;model:temperaturehumidity;temp:41.6;humidity:0;
2012-11-02 17:00:35 - SensorEvent: mandolyn, temperaturehumidity, 12
2012-11-02 17:00:35 - SensorEvent: mandolyn, temperaturehumidity, 12
2012-11-02 17:00:35 - RawEvent: class:sensor;protocol:mandolyn;id:12;model:temperaturehumidity;temp:41.6;humidity:0;
2012-11-02 17:00:35 - SensorEvent: mandolyn, temperaturehumidity, 12
2012-11-02 17:00:35 - SensorEvent: mandolyn, temperaturehumidity, 12
-
- Administrator
- Posts: 419
- Joined: Tue 09 Nov 2010, 20:41
Re: återkommande signal i Tellstick duos händelselogg
Hej,
Orsakar den här signalen med B3 några problem för dig? Alltså tänds och släcks lampan kopplad till B3 typ varannan minut?
Jag tror att detta kan vara en signal som Duo:n misstolkar eller att signalen överensstämmer med flera protokoll (så att både den riktiga och denna "falska" signal loggas).
Orsakar den här signalen med B3 några problem för dig? Alltså tänds och släcks lampan kopplad till B3 typ varannan minut?
Jag tror att detta kan vara en signal som Duo:n misstolkar eller att signalen överensstämmer med flera protokoll (så att både den riktiga och denna "falska" signal loggas).
Tomas | Switch King
-
- 3 stars
- Posts: 117
- Joined: Sat 17 Dec 2011, 20:28
Re: återkommande signal i Tellstick duos händelselogg
Hejtomas wrote:Hej,
Orsakar den här signalen med B3 några problem för dig? Alltså tänds och släcks lampan kopplad till B3 typ varannan minut?
Jag tror att detta kan vara en signal som Duo:n misstolkar eller att signalen överensstämmer med flera protokoll (så att både den riktiga och denna "falska" signal loggas).
Nej den orsakar inga problem, annat än att den i såna fall belastar servern i onödan.
Jag har ingen waveman enhet över huvudtaget.
Men eftersom det kommer så täta signaler så skulle man ju vilja tro att det isånafall skulle vara en "misstolkad" signal från en tempgivare. Jag har suttit och jämfört tidsstämlar på detta men ser inget samband med någon av mina tempgivare.
Jag tror det är nån bugg med telldus drivrutinerna, i loggen som jag postade står det ju A1, men i SK blir det till B3, bara det känns ju för mig märkligt.
Grannen har en tellstick duo också, och jag får in hans enheter. Däremot får han inte in min "B3". Vilket talar emot att det skulle vara en "fysisk" signal
-
- Administrator
- Posts: 2655
- Joined: Tue 09 Nov 2010, 20:25
Re: återkommande signal i Tellstick duos händelselogg
Slå gärna på debugloggning under en begränsad tid - typ 2-3 minuter - så att debuggloggningen hinner fånga upp lite mer detaljer om vad som verkligen händer.
Maila eller pm:a sedan gärna loggen.
http://www.switchking.se/sv/faq/39-konf ... ningslaege
Maila eller pm:a sedan gärna loggen.
http://www.switchking.se/sv/faq/39-konf ... ningslaege
Martin | Switch King
-
- 3 stars
- Posts: 117
- Joined: Sat 17 Dec 2011, 20:28
Re: återkommande signal i Tellstick duos händelselogg
Åhhh... Skrev ett megainlägg här som försvann så jag får väl ta det från början...
Gällande den lampa jag hade som tändes under natten: Grannens självlärande nexa med huskod 1 och enhetskod 1 tände även min lampa trots en mycket mer komplex huskod hos mig. Så vi kodade om grannens till en mer komplex huskod så löste det sig.
Min slutsats är att dessa nexa självlärande kommer med hus 1 enhet 1 förprogrammerade, eftersom jag finner det högst osannorlikt att jag lyckats ha min enhet på upplärning då han sände från sin... Det stämmer liksom inte.
Gällande min "waveman B3" som funnits i händelseloggen. Med hjälp av telldus event writer samt en serverloggning i debug läge kom vi fram till att signalen egentligen heter "waveman A1", så stod det i loggarna. Detta bekräftades då jag inaktiverade alla plugins, signalen visades då i en strid ström som "Waveman A1" även i duons händelselogg. Tack Martin.
Vad signalen kommer ifrån det är fortfarande olöst, men efter gårdagens och dagens upptäkter lutar det åt buggig telldus antenn =)..
Igår hade jag nämligen en enda händelse (på 2 timmar) i händelseloggen. Och det var inte "waveman A1". Utan den här gången var det en "waveman N1". Eftersom jag har en nexa självlärande med huskod N och enhetskod 1 (N1) bestämde jag mig för att tända/släcka många gånger på den wst-512 som jag har som direktstyrning.
Med "visa händelser för existerande enheter" urbockad fick jag då en hel del "on" signaler ifrån: Waveman N1, och "off" signaler ifrån 25:ABCD kodrelä. Och använder jag det som grund för en datakälla så redovisas det som "Elro kodrelä" med protokollet: Sartano.
Så vad drar man för slutsats av det? Att jag har en tellstick duo som av någon anledning misstolkar friskt.
Jag har återaktiverat mina plugins idag, och hade ändå inte en enda händelse i duo loggen, inte ens "B3" =) Däremot pepprade jag på min Nexa N1 igen och fick samma resultat som ovan, waveman N1 on, och elro, sartano 25:ABCD off.
Lustigt....
Gällande den lampa jag hade som tändes under natten: Grannens självlärande nexa med huskod 1 och enhetskod 1 tände även min lampa trots en mycket mer komplex huskod hos mig. Så vi kodade om grannens till en mer komplex huskod så löste det sig.
Min slutsats är att dessa nexa självlärande kommer med hus 1 enhet 1 förprogrammerade, eftersom jag finner det högst osannorlikt att jag lyckats ha min enhet på upplärning då han sände från sin... Det stämmer liksom inte.
Gällande min "waveman B3" som funnits i händelseloggen. Med hjälp av telldus event writer samt en serverloggning i debug läge kom vi fram till att signalen egentligen heter "waveman A1", så stod det i loggarna. Detta bekräftades då jag inaktiverade alla plugins, signalen visades då i en strid ström som "Waveman A1" även i duons händelselogg. Tack Martin.
Vad signalen kommer ifrån det är fortfarande olöst, men efter gårdagens och dagens upptäkter lutar det åt buggig telldus antenn =)..
Igår hade jag nämligen en enda händelse (på 2 timmar) i händelseloggen. Och det var inte "waveman A1". Utan den här gången var det en "waveman N1". Eftersom jag har en nexa självlärande med huskod N och enhetskod 1 (N1) bestämde jag mig för att tända/släcka många gånger på den wst-512 som jag har som direktstyrning.
Med "visa händelser för existerande enheter" urbockad fick jag då en hel del "on" signaler ifrån: Waveman N1, och "off" signaler ifrån 25:ABCD kodrelä. Och använder jag det som grund för en datakälla så redovisas det som "Elro kodrelä" med protokollet: Sartano.
Så vad drar man för slutsats av det? Att jag har en tellstick duo som av någon anledning misstolkar friskt.
Jag har återaktiverat mina plugins idag, och hade ändå inte en enda händelse i duo loggen, inte ens "B3" =) Däremot pepprade jag på min Nexa N1 igen och fick samma resultat som ovan, waveman N1 on, och elro, sartano 25:ABCD off.
Lustigt....
-
- 3 stars
- Posts: 87
- Joined: Tue 09 Nov 2010, 21:51
Re: återkommande signal i Tellstick duos händelselogg
Du är nog inte ensam, jag får in en waveman men äger ingen sådan och har inget på A1 men prova att kolla min loggfil!
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
-
- 3 stars
- Posts: 117
- Joined: Sat 17 Dec 2011, 20:28
Sv: Re: Forum
Jag du, där ser man! Verkar vara mycket föroreningar i luftenMartin wrote:Tack,
Vi får ofta ganska spännande idéer och lösningar på mail - många idéer som säkert kan inspirera andra.
Ibland får vi dessutom samma frågor från olika personer - både generella frågor om styrning av hemmet och frågor om hur Switch King - då borde ju ett Switch King-forum vara perfekt
Välkommen som första postare i forumet, förresten!

Skickat från min GT-I9300 via Tapatalk 2
-
- 3 stars
- Posts: 117
- Joined: Sat 17 Dec 2011, 20:28
Sv: återkommande signal i Tellstick duos händelselogg
Mähhh, jag citerade Ulf, men ett helt annat citat kom med. ?
Tapatalk bugg?
Skickat från min GT-I9300 via Tapatalk 2
Tapatalk bugg?
Skickat från min GT-I9300 via Tapatalk 2
Who is online
Users browsing this forum: Bing [Bot] and 12 guests