Enheter tänds/släcks inte som förväntat (signaler krockar?)

Supportfrågor för server och klient (Windows, iPhone, Android, Linux).
Forum rules
För att kunna hjälpa dig med supportfrågor behöver vi så mycket information som möjligt.
Innan du skapar en ny tråd, läs gärna:
viewtopic.php?f=10&t=20
Post Reply
Martin
Administrator
Administrator
Posts: 2655
Joined: Tue 09 Nov 2010, 20:25

Enheter tänds/släcks inte som förväntat (signaler krockar?)

Post by Martin » Fri 20 Jan 2012, 15:01

Denna tråd är en fortsättning på en supportfråga som ursprungligen kom via mail. Då det kan vara av allmänt intresse då det kanske finns fler som känner igen symptomen lyfter jag in korrespondensen som citat med mailkorrespondensen från början till slut.
bowmore21 wrote:[...]Jag har en DUO men ställt in sänd och mottagningstider i SK enligt bild nedan.

Hade för ett tag sedan problem med att lampor inte tände som dom skulle och då började jag labba med sändintervall och satte upp antal sändsignaler för säkerhets skull. Det jag direkt kunde se påverkade, var sändintervallet som när det stod default inte funkade så bra med min DUO.

Om Ni har några rekommendationer avseende värdena nedan så tar jag gärna emot det.

Såklart kan repeatern ställa till det då den är lite fördröjd, men det jag gjorde var att på motorvärmar-mottagaren ändra U-kod till2 och programmera om den.
Lampan inomhus bara raderade jag och programmerade om mottagaren med samma kod som tidigare.

I morse funkade båda (tur det för det var frost ute :) ) så det verkar som om det var mottagarna som strulade. När jag satt och pillade med detta igår släcktes helt plötsligt en annan lampa i huset, utan att någonting skickats från SK. Får programmera om den också ikväll så får vi se sen om det lirar som det ska.

Det är lite mystiskt, har Du någon koll på vad som ev. skulle kunna störa mottagarna i hemmet. Jag är väl som alla andra i detta avlånga land – utrustad med ett WiFi-nät hemma, i övrigt inget annat som borde sända radiosignaler.

…..kan det vara TellDus själv som ligger och spökar….??
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
Martin | Switch King

Martin
Administrator
Administrator
Posts: 2655
Joined: Tue 09 Nov 2010, 20:25

Re: Enheter tänds/släcks inte som förväntat

Post by Martin » Fri 20 Jan 2012, 15:02

Om du har 25 enheter, 5 sändsignaler för alla enheter och sändningsintervall på 0,8s så gör detta att varje gång Switch King ska skicka synkroniseringssignaler till dina enheter så tar det mer än två minuter (25 enheter * 5 repetitioner * (0,8s sändninggsintervall + 0,2s "servertid") = 125 sekunder) tills dess att alla signaler är skickade och Switch King kan fortsätta med sina "vanliga sysslor". Med tanke på det så skulle jag vilja få ner antalet sändsignaler för att du ska få en bättre respons… Om en Duo-signal kommer in under tiden som enheterna synkroniseras så finns risken att denna kommer att få vänta på sin tur för att behandlas.

Jag kan tänka mig att ditt problem med att vissa enheter inte tändes till viss del beror på repeatern som skickar signaler tillbaka till Duo:n. Alternativt skulle en kort mottagningsfördröjning kunna ställa till problem om du har en av de IR-detektorer som fullkomligt flödar rymden med signaler under 3-5 sekunder (…jag har en själv, så jag vet ;).

Sändningsintervallet ska i regel kunna vara lågt satt men det är möjligt att IR-detektorer eller repeater i kombination med Duo kan leda till att Duon får en del att göra vilket möjligtvis skulle kunna återspeglas i att din enhet inte tänds.

Jag skulle rekommendera att du dokumenterar de värden du har (vilket du har gjort via din skärmdump) och provar att ange följande:

Sändsignaler: 2st (och ännu hellre - sätt dessa specifikt per enhet - höj för de enheter där du upplever dålig mottagningsförmåga)
Sändningsintervall: 250-500ms
Mottagningsfördröjning: 3000ms (eller kanske ett högre värde, exempelvis 5000, till att börja med)

Detta gör att Servern skulle kräva ca 22 sekunder för att skicka alla synkroniseringssignaler (50 st) till dina 25 enheter istället för som tidigare - över två minuter.

Det är många enheter/signaler som riskerar att krocka när både Duo, IR-detektorer, tempgivare och repeaters är med i bilden.
Martin | Switch King

Martin
Administrator
Administrator
Posts: 2655
Joined: Tue 09 Nov 2010, 20:25

Re: Enheter tänds/släcks inte som förväntat

Post by Martin » Fri 20 Jan 2012, 15:03

bowmore21 wrote:Yes, jag vet att den håller på att sända ganska länge :) ….varje gång.

Jag har dessutom haft en synkronisering varannan timme inställd men den har jag tagit bort nu.
Ska absolut ändra värdena direkt och se vad det får för effekt.

Jag återkopplar när jag kört några dagar.
Martin | Switch King

Martin
Administrator
Administrator
Posts: 2655
Joined: Tue 09 Nov 2010, 20:25

Re: Enheter tänds/släcks inte som förväntat

Post by Martin » Fri 20 Jan 2012, 15:04

bowmore21 wrote:Nu är det ”natt” i Kalmar och sista lamporna släcktes kl. 2310. Dock, så var två fortfarande tända trots OFF-signalen i SK:s logg.

När jag då manuellt synkroniserade dessa två så släcktes dom direkt.
En av dem gick via repeatern och den andra inte. Nån ide till varför det inte ”tog” första gången OFF-signalen skickades ..??
Martin | Switch King

Martin
Administrator
Administrator
Posts: 2655
Joined: Tue 09 Nov 2010, 20:25

Re: Enheter tänds/släcks inte som förväntat

Post by Martin » Fri 20 Jan 2012, 15:04

Finns signalen i loggen så har Switch King skickat signalen till stickan. Av någon anledning så har enheterna inte snappat upp signalen - antingen pga dålig räckvidd eller störning.

Om båda lamporna skulle släckas exakt samtidigt så kan det ha varit så att den första signalen som gick ut lyssnades av av repeatern som i sin tur började repetera signalen.

Om repeatern börjar repetera signalen direkt så finns risk att repeatern skickar sin signal till enhet 1 samtidigt som Duo skickar signal till enhet 2. Detta kan göra att en kombination av signalerna når enhet 1/2 vilket gör att ingen tänds eftersom signalen blir "ogiltig" sett ur enhetens synvinkel...

Enklaste är nog att öka antalet sändsignaler på just dessa två enheter. Prova att öka med två steg för enbart dessa enheter - från 1 till 3 eller från 2 till 4.
Martin | Switch King

Bamsefar
3 stars
3 stars
Posts: 89
Joined: Thu 29 Sep 2011, 20:21
Location: Stockholm

Re: Enheter tänds/släcks inte som förväntat (signaler krocka

Post by Bamsefar » Sun 12 Feb 2012, 11:25

Bara för att ge en liten jämförelse, vilket kanske är kul:

Jag har 6 enheter (NEXA strömbrytare i 5 fall, och en takdimmer i det 6e fallet) och för det mesta fungerar det. Men ibland missas en tändning eller släckning av en <valfri> enhet. Det går inte att säga att det är dålig signal, för om jag låter min NEXA timerfjärr sköta allt så fungerar det till 100% korrekt vid samtliga fall och platser i bostaden. Men med TellStick/SwitchKing så är det lite slumpen som avgör vilken enhet som inte hänger med. Den närmaste enheten är 3 meter och3 gipsskivor (nästan vinkelrätt) bort från TellStick. Den som är längst bort är ca 10 meter och två gipsskivor (inte lika bra vinkel, men inte direkt dålig för det) bort. Och resten är därimellan.

Således, med en rätt liten "anläggning" så har jag tveksam prestanda på hur SwitchKing / TellStick fungerar.

Och som sagt, använder jag NEXAs egna klockfjärr som drivs av ett litet batteri till på köpet, så är det 100% korrekt alla gånger.

Förklara detta, om ni kan. Som jag ser det är det fortfarande något i programvaran för TellSticken som helt enkelt inte fungerar. Det jag just nu misstänker är att timingen på sändningen av själva signalen är fel (för kort) - men jag vet inte, jag har bara misstankar då jag inte kan mäta det hela jämfört med NEXAs egna fjärrar.

sonnyboy
4 stars
4 stars
Posts: 258
Joined: Sun 05 Dec 2010, 16:50
Location: Västerås

Re: Enheter tänds/släcks inte som förväntat

Post by sonnyboy » Sun 12 Feb 2012, 14:36

bowmore21 wrote:Nu är det ”natt” i Kalmar och sista lamporna släcktes kl. 2310. Dock, så var två fortfarande tända trots OFF-signalen i SK:s logg.

När jag då manuellt synkroniserade dessa två så släcktes dom direkt.
En av dem gick via repeatern och den andra inte. Nån ide till varför det inte ”tog” första gången OFF-signalen skickades ..??
Jag hade exakt likande problem när jag hade en LMWR-210 och en LDGR-3500 i närheten av varandra.
Detta löste jag så enkelt som att jag fick flytta på LDGR-3500 så fungerade båda enheterna klockrent.
Jag hade aldrig problem med detta innan Duon.

// Sonny