Borta knapp

Supportfrågor för server och klient (Windows, iPhone, Android, Linux).
Forum rules
För att kunna hjälpa dig med supportfrågor behöver vi så mycket information som möjligt.
Innan du skapar en ny tråd, läs gärna:
viewtopic.php?f=10&t=20
Post Reply
albinsson
3 stars
3 stars
Posts: 117
Joined: Sat 17 Dec 2011, 20:28

Borta knapp

Post by albinsson » Sun 22 Jan 2012, 19:55

Jag ber om ursäkt om detta besvarats tidigare. Men jag har tittat igenom trådar och ännu inte förstått.

Jag har ju mina enheter, några kopplat med skymningsrelä och några helt utan schema..
Jag har en neka väggsändare som jag skulle vita använda som hemma/borta knapp.
Jag vill att den ska släcka allt när man trycker "borta" men när man trycker hemma vill jag inte att den tänder något. Jag vill bara att enheter tillåts tänkas, antingen manuellt eller via schema. Så det är väl mer eller mindre bara borta funktionen jag vill ha.
Hur gör jag? Har försökt lägga till den som regel på gruppscheman men jag tänker nog fel för den tänder även alla lampor när jag trycker "hemma"

Sen undrar jag om man (via plugin?) kan göra någon slags toggle" funktion på knappar? Isånafall skulle man kanske kunna ha 2 olika "borta" lägen på samma knapp. Typ att "turn off" på den knappen släcker verkligen allt medans "turn on" kanske släcker allt utom ett fåtal fönsterlampor..

Sent from my GT-I9100 using Tapatalk

tomas
Administrator
Administrator
Posts: 419
Joined: Tue 09 Nov 2010, 20:41

Re: Borta knapp

Post by tomas » Tue 24 Jan 2012, 21:23

1) Med hjälp av gruppscheman med regel och ett scenario skulle du kunna lösa det på följande sätt:
Skapa datakälla kopplad till din väggsändare och mappa upp värdena Hemma och Borta (under fliken Presentation för datakällan). För dina gruppscheman lägger du sedan till en regel "Väggsändare = Hemma" och kopplar dessa till dina enheter. Dessa gruppscheman kommer då endast att gälla när hemmaläget är aktiverat. När bortaläget aktiveras så slutar alla dessa scheman att gälla och enheterna stängs då av.

För att tvinga avstängning av enheter som är På (och inte körs enligt schema) kan du sedan komplettera med ett scenario Borta där alla enheter sätts till Av. Starta scenario när "Väggsändare = Borta". Sätt Varaktighet till 5 sekunder (eller så) och återgå sedan till Alla enligt schema (som då säger att enheter ska vara Av eftersom villkoret "Väggsändare = Hemma" inte är uppfyllt).

2) Om du enbart vill använda scenarion så har vi för närvarande en del begränsningar när det gäller att växla mellan olika scenarion automatiskt. Det går dock att lösa såhär:
Skapa scenario Borta där alla enheter sätts till Av. Starta scenario när "Väggsändare = Borta". Varaktighet: Oändlig. Prioritet: Normal.
Skapa scenario Hemma där alla enheter sätts till att köras Enligt schema. Starta scenario när "Väggsändare = Hemma". Varaktighet: 5 sekunder. Nästa scenario: Alla enligt schema. Prioritet: Hög.

(En del användare har valt att använda Event Ghost och cmdline-tillägget för att komma runt dessa begränsningar när det gäller att starta scenarion.)
Tomas | Switch King

albinsson
3 stars
3 stars
Posts: 117
Joined: Sat 17 Dec 2011, 20:28

Re: Re: Borta knapp

Post by albinsson » Sat 28 Jan 2012, 20:14

tomas wrote:1) Med hjälp av gruppscheman med regel och ett scenario skulle du kunna lösa det på följande sätt:
Skapa datakälla kopplad till din väggsändare och mappa upp värdena Hemma och Borta (under fliken Presentation för datakällan). För dina gruppscheman lägger du sedan till en regel "Väggsändare = Hemma" och kopplar dessa till dina enheter. Dessa gruppscheman kommer då endast att gälla när hemmaläget är aktiverat. När bortaläget aktiveras så slutar alla dessa scheman att gälla och enheterna stängs då av.

För att tvinga avstängning av enheter som är På (och inte körs enligt schema) kan du sedan komplettera med ett scenario Borta där alla enheter sätts till Av. Starta scenario när "Väggsändare = Borta". Sätt Varaktighet till 5 sekunder (eller så) och återgå sedan till Alla enligt schema (som då säger att enheter ska vara Av eftersom villkoret "Väggsändare = Hemma" inte är uppfyllt).

2) Om du enbart vill använda scenarion så har vi för närvarande en del begränsningar när det gäller att växla mellan olika scenarion automatiskt. Det går dock att lösa såhär:
Skapa scenario Borta där alla enheter sätts till Av. Starta scenario när "Väggsändare = Borta". Varaktighet: Oändlig. Prioritet: Normal.
Skapa scenario Hemma där alla enheter sätts till att köras Enligt schema. Starta scenario när "Väggsändare = Hemma". Varaktighet: 5 sekunder. Nästa scenario: Alla enligt schema. Prioritet: Hög.

(En del användare har valt att använda Event Ghost och cmdline-tillägget för att komma runt dessa begränsningar när det gäller att starta scenarion.)
Tackar! Fungerar som jag vill tror jag. En liten fråga, hur sätter man varaktighet 5sek? Jag kan bara sätta 1 minut som lägst.

Och medans jag ändå är på hugget:
Jag satte just in min första lwmr-210 kopplad mot 3x 35W halogen. Tycker den flimmrar lite märkligt alldeles innan den "låser" vald dimmer nivå. Blev lite fundersam om det ska våra så, eller om det föranleder att jag ska byta ut den?
Är det någon mer som märkt av detta?

Sent from my GT-I9100 using Tapatalk

Martin
Administrator
Administrator
Posts: 2655
Joined: Tue 09 Nov 2010, 20:25

Re: Borta knapp

Post by Martin » Sat 28 Jan 2012, 21:09

albinsson wrote:Tackar! Fungerar som jag vill tror jag. En liten fråga, hur sätter man varaktighet 5sek? Jag kan bara sätta 1 minut som lägst.
Under "Inställningar - Visa" i Windows-klienten så kan du välja tidsformat. Välj tidsformatet som inkluderar sekunder...
albinsson wrote:Jag satte just in min första lwmr-210 kopplad mot 3x 35W halogen. Tycker den flimmrar lite märkligt alldeles innan den "låser" vald dimmer nivå. Blev lite fundersam om det ska våra så, eller om det föranleder att jag ska byta ut den?
Har tre av dessa. En av dessa ser jag i princip hela tiden eftersom den är kopplad till en av taklamporna i köket och jag upplever inget flimmer där...
I köket har jag ganska låg last, så det bör inte vara detta som är problemet.
Martin | Switch King

albinsson
3 stars
3 stars
Posts: 117
Joined: Sat 17 Dec 2011, 20:28

Re: Re: Borta knapp

Post by albinsson » Sun 29 Jan 2012, 09:55

Martin wrote:
albinsson wrote:Tackar! Fungerar som jag vill tror jag. En liten fråga, hur sätter man varaktighet 5sek? Jag kan bara sätta 1 minut som lägst.
Under "Inställningar - Visa" i Windows-klienten så kan du välja tidsformat. Välj tidsformatet som inkluderar sekunder...
albinsson wrote:Jag satte just in min första lwmr-210 kopplad mot 3x 35W halogen. Tycker den flimmrar lite märkligt alldeles innan den "låser" vald dimmer nivå. Blev lite fundersam om det ska våra så, eller om det föranleder att jag ska byta ut den?
Har tre av dessa. En av dessa ser jag i princip hela tiden eftersom den är kopplad till en av taklamporna i köket och jag upplever inget flimmer där...
I köket har jag ganska låg last, så det bör inte vara detta som är problemet.
Jag måste medge att det är väldigt svagt flimmer. Stirrar jag in i lamporna syns det knappt alls. Men tittar jag istället på den vita vägg som lamporna belyser så ser mina hökögon det. Det är som om den har lite vingel innan den "hittar" läge..

Sent from my GT-I9100 using Tapatalk

Post Reply

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 13 guests