Lyckas inte riktigt med temperatur styrningen.
Vill ha följande funktion:
om temperaturen understiger 5 grader ska brytaren slå TILL oavsett tid på dygnet.
om temperaturen överstiger 10 grader ska brytaren slå AV oavsett tid på dygnet.
Skulle uppskatta väldigt om någon vet hur man gör
Temperatur styrning låg/hög
Forum rules
För att kunna hjälpa dig med supportfrågor behöver vi så mycket information som möjligt.
Innan du skapar en ny tråd, läs gärna:
viewtopic.php?f=10&t=20
För att kunna hjälpa dig med supportfrågor behöver vi så mycket information som möjligt.
Innan du skapar en ny tråd, läs gärna:
viewtopic.php?f=10&t=20
-
- Administrator
- Posts: 419
- Joined: Tue 09 Nov 2010, 20:41
Re: Temperatur styrning låg/hög
Såhär kan du göra för att lösa detta:
- Se till att funktionen för att ta hänsyn till solens upp/nedgång är avmarkerad för enheten (Enhetsinställningar - Funktioner).
- Skapa ett gruppschema med en På-händelse klockan 00:00 (och ingen Av-händelse).
- Skapa en regel och koppla den till datakällan för temperaturen.
- Ange att temperaturen ska vara mindre än 5 grader.
- Sätt Hysteres till 5 grader.
- Koppla gruppschemat till enheten du vill styra
Tomas | Switch King
-
- 1 star
- Posts: 4
- Joined: Tue 18 Oct 2011, 21:47
Re: Temperatur styrning låg/hög
Ahhh tack så mycket....
Fungerar utmärkt!!!
Tack för snabb hjälp!
Fungerar utmärkt!!!
Tack för snabb hjälp!